Для примера расчет выполняют следующим образом для цепей 0,4 кВ и аналогично для цепей выше 1 кВ (см. Шабада).
РАСЧЕТ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА
1) По закону Ома: R = po х Lкаб./S (где po - удельное сопротивление, Lкаб - длина провода (м), s - сечение провода (мм.кв).
Для меди po = 0,017-0,019. Берем po=0,018. Тогда R для 1 метра кабеля сечением 2,5 мм.кв, будет равно R1 = 0,018 х 1 / 2,5 = 0,007 Ом.
При номинальном токе ТТ мощность выделяемая на 1 м кабеля его вторичной цепи равна Р1 = I2ном^2 х R1.
5-амперный ТТ имеет вторичный номинальный ток I2ном = 5 А. Для кабеля сечением 2,5 мм.кв имеем: Р1 = 5^2 х 0,007 = 0,175 VA.
Если расстояние между ТТ и измерительным прибором 25 м, то для 1-фазной схемы подключения амперметра длина кабеля удваивается, т.е. в нашем случае Lкаб = 2 х 25 = 50 м.
Для двигателя первичный ток ТТ равен 104 А. Это значит, что вторичный ток его равен I2 = 104 х 5/150 = 3,4 A.
При таком токе считаем мощность присоединенную к ТТ (потери мощности в кабеле).
Для кабеля 2,5 мм.кв: Р = 3,4^2 х 50 х 0,007 = 4,0 VA, что удовлетворяет требование для ТТ с допустимой нагрузкой 5 VA.