Приветствую, коллеги.
Возник следующий вопрос:
Есть необходимость поставить учет по 10 кВ. Места на панелях РУ для счетчиков нет - вынесли их (счетчики) в отдельную комнату. А это 15 - 20 метров от трансформаторов тока и напряжения до счетчиков.
Умом я понимаю - что контрольные кабели от ТТ и ТН до КИ-шек нужно бы проверить по потерям напряжения, но самого расчета никогда не делал, хотя слышал что таковой есть. Раньше мы просто брали в таких случаях кабель большего сечения и все, но раньше у нас длины были до 10 метров, а тут - надо бы проверить.
Кто сталкивался уже - поделитесь расчетом.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Видел такое на ГЕС, при приёмке.
Есть специальные приборы (два вольтметра в комплексе) , привязываются они ко внутренним часам.
Два человека просто меряют на тр и на счётчике к примеру пять минут.
Полученные данные , они синхронизируют и накладывается диаграмма один на один по времени.

P.S.Я думаю при 15-20 метрах 4мм меди будет достаточно
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для примера расчет выполняют следующим образом для цепей 0,4 кВ и аналогично для цепей выше 1 кВ (см. Шабада).
                                                РАСЧЕТ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА
1) По закону Ома: R = po х Lкаб./S (где po - удельное сопротивление, Lкаб - длина провода (м),  s - сечение провода (мм.кв).
     Для  меди po = 0,017-0,019. Берем po=0,018. Тогда R для 1 метра кабеля сечением 2,5 мм.кв, будет равно  R1 = 0,018 х 1 / 2,5 = 0,007 Ом.
 При номинальном токе ТТ мощность выделяемая на 1 м кабеля его вторичной цепи равна Р1 = I2ном^2 х R1.
   5-амперный ТТ имеет вторичный номинальный ток  I2ном = 5 А. Для кабеля сечением 2,5 мм.кв имеем:   Р1 = 5^2 х 0,007 = 0,175 VA.
 Если расстояние между ТТ и измерительным прибором 25 м, то для 1-фазной схемы подключения амперметра длина кабеля удваивается, т.е. в нашем случае  Lкаб = 2 х 25 = 50 м.
 Для  двигателя  первичный ток ТТ равен  104 А. Это значит, что вторичный ток его равен  I2 = 104 х 5/150 = 3,4 A.
 При таком токе считаем мощность присоединенную к ТТ (потери мощности в кабеле).
 Для кабеля 2,5 мм.кв:  Р = 3,4^2 х 50 х 0,007 = 4,0 VA, что удовлетворяет требование для ТТ с допустимой нагрузкой 5 VA.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuoras, Я тоже это понимаю, что скорее всего хватит, но как подтвердить?
grossel, Хм. надо помедитировать над этим расчетом. Что-то я в него сразу не вьехал. Я думал, рассчитываются потери напряжения, а не мощности. hmmmm
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчитать потерю напряжения можно только для цепей ТН (п.1.5.19 ПУЭ тоже говорит только об ТН).
Для цепей ТТ можно расчитать только его загрузку (поскольку как такового напряжения здесь нет)
http://spenergy.ru/?page_id=128
« Останнє редагування: 05 Грудень 2014, 18:21:23 від boss »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно еще пользоваться для расчета справочником Шеховцова.
« Останнє редагування: 06 Грудень 2014, 11:01:33 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline nikola_mmm

  • *
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 19
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здесь есть вся необходимая информация по расчетам потерь напряжения во вторичных цепях напряжения и загрузки вторичных цепей согласно ПУЭ 1.5.19
http://forca.ru/knigi/uchet/obsluzhivanie-indukcionnyh-schetchikov-i-cepei-ucheta-v-elektroustanovkah_5.html
Только, удельная проводимость для меди нужно брать 57 м/(Ом-мм2)

Offline nikola_mmm

  • *
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 19
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Втрати напруги розраховуються тільки для вторинних кіл ТН, для ТТ, як і для ТН необхідно робити перевіру на завантаженість вторинних кіл.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
nikola_mmm, Спасибо, это похоже то, что нужно!  :thumbsup: