Автор Тема: Ширина ворот ТП  (Прочитано 2892 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ширина ворот ТП
« : 02 Грудень 2014, 23:20:36 »
Подскажите пожалуйста, как выбирают ширину ворот и дверей ТП.
Ести ли какието нормы и типовики?
Есть такой "Сборник типовых конструкций ТК 131-2.87 с изм.1 ГУ «Киевпроект»" там только ворота В-3 проем 1800х2860.
Например у меня тр-р шириной 1500 а проем 1800 нормально? думаю нет.

И такой вопрос: есть двери Д-1 для РУ-10 шириной 1010 чтоб засунуть ячейку тут ясно, в РУ-0,4 кВ есть Д-2 шириной 880 и 1310, думаю 1310 это "двухстворчатые" их используют при двухрядном исполнении РУ? или чтоб затолкать вводную панель шириной 1000 (хотя в глубину она 600 как и все)?

Я так понимаю, все это индивидуальной сборки сварщиками на месте или под заказ...прилогая чертежи разработаными согласно российским типовым проектам "ЧЭАЗ", "Элтехника" и т.д. которых много.
В сети нашел только фирмы что варят их под заказ, одни например предлогают  согласно каталогу К-73 (что за каталог?).

Что писать в спецификацию и что говорить сметчику? Хочется ссылаться на стандартные изделия.
« Останнє редагування: 02 Грудень 2014, 23:54:51 від gerya »

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ширина ворот ТП
« Reply #1 : 02 Грудень 2014, 23:49:55 »
Нашел такой типовик серия 3.407.9-133 "Ворота трансформаторных подстанций", там для ТП с тр-ми 1000 кВА требуется ворота шириной 2100.

Но все эти конструкции ссылаясь на ГОСТ 14624 69-го года, из дерева и обшиты листовой сталью с внутренней стороны, но это ппц...

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ширина ворот ТП
« Reply #2 : 03 Грудень 2014, 12:55:38 »
gerya, Тип ворот (материал, толщина, петли, краска и пр.) выбирают архитекторы, жалюзийки в них задают им вентиляционщики, а мы (электрики) даем исключительно габариты проема.
В частности даем ворота 1800х2860 - если транс стоит узкой стороной к воротам и 2200х2860, если широкой.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 