Shturman, это как раз и есть защита при прямом касании. При повреждении изоляции, когда ток утечки не приводит к отключению автомата, установка УЗО является дополнительной мерой защиты. Да будет неприятно когда стукнет током при прикосновении, но при этом поврежденный участок сети (оборудование) отключится и в данном случае "неправильная" установка УЗО сохранит кому-то жизнь
В связи с написаным постом, был случай в моей практике. Приехала комиссия с проверкой на объединение, после проверки как положено был фуршет с ночевкой на базе отдыха, где в старых корпусах в номерах как-раз сделали евроремонт, установили в ванных комнатах душевые кабины и т.д. Установили розетки в ванных комнатах и поскольку местные аборигены которые выполняли монтаж вычитали в нормах, что розетки должны подключаться через УЗО с током утечки 30mA, установили УЗО, но вот беда, в этом корпусе осталась старая 2-х проводная проводка и система заземления TN-C, а они еще и выполнили по их мнению, дополнительную систему уравнивания потенциалов соединив поддон душевой кабины с нулевым проводником.
Когда один из комиссии после трудов праведных, залез помыться в душевую кабину, второй в соседнем номере с той же группой электроснабжения-решил побрыться электробритвой. Как понимаете в проверяющего в душевой кабиние остались неизгладимые впечетления на всю жизнь, хоть и напряжение при последующих замерах было чуть больше 100В. Вывод: уволили начальника электроцеха, начальника мотажного участва и монтажников делавших электромонтаж. И основной вывод-ПУЭ написано кровью, как и ПТБ и выдумывать ничего не нужно.