Автор Тема: Категория электроснабжения лифта в России согласно СП 31-110-2003  (Прочитано 8173 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
5 этажное жилое здание в России, лифт по какой категории должен запитываться?
Залез в СП 31-110-2003 (http://lord-n.narod.ru/download/klimat/ntd/SvodPravil_31-110-2003.pdf) и был удивлен, что лифт в жилом здании, согласно табл.5.1. должен запитываться по 1 категории.
Это действительно так или я что-то не так понял?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно смотреть Примечания к табл.5.1 №1 и №2. Требование по обеспечению I категории касается для лифтов по перевозке пожарных подразделений. Для ж/домов лифты входят в комплекс электроприемников ж/дома согласно Примечания №2 к табл.5.1 и требования по электроснабжению выбирается согласно табл.5.1 как для "комплекса остальных электроприемников":
    - ж/дома свыше 5 этажей- II категория;
    - ж/дома до 5 этажей-ІІІ категория.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, спасибо, запутало то, что в начале таблицы написаны "лифты":
Quote (selected)
Жилые дома:
противопожарные устройства (пожарные насосы, системы
подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и
оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, огни
светового ограждения
- 1 категория.

Не написано что это пожарные лифты. Зачем лифты включили в этот пункт ?  ???



Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Просто в табл.5.1 идут пункты по возрастающей от I категории для электроприемников противопожарных устройств и аварийного освещения, куда входят и лифты по транспортировки пожарных подразделений при пожаре и комплекс остальных электроприемников ж/дома, с категорией электроснабжения в зависимости от этажности. Ну, а уже в Примечании к табл.5.1 дается разяснение , что входит в комплекс, так вот обычные лифты входят в этот комплекс и относятся к разделу в табл.5.1 "комплекс остальных электроприемников" по категории электроснабжения.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Сергей C

  • Гість
http://www.news.elteh.ru/aq/archive.php3?p=2
К вопросу о категорийности. референт Ростехнадзора и технический директор ИКЦ МИЭЭ несогласны с озвученной II категорией лифтов

 