maik, я выше написал, что нагрузка - активная (электроотопление + чуть-чуть освещения), допустим, косинус 0,99, ток = 74 А.
Заказчик - детское учреждение, которое сейчас без тепла, и если начнет менять кабель, то это - очень надолго.
Однако, вспомнил, что есть таблица 1.3.3 ПУЭ.
Если учесть, что нагрузка 48 кВт будет только в отопительный период, то это значит, что расчетная температура воздуха - ниже +25. Даже температура +15 дает коэф. 1,11 (кабель ВРБ) и допустимый ток будет 83 А. А там два электрокотла 24+18 кВт и оба они на полную мощность при +15 точно включаться не будут.
Я, конечно, не любитель таких махинаций, но все логично, в принципе.