Автор Тема: Необходимость защиты питающего кабеля с ТП от перегрузки?  (Прочитано 6139 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчик (детский клуб) получил ТУ на увеличение мощности.
Мощность по ТУ - 48 кВт, нагрузка активная, расчетный ток - 73 А
На вводе ставлю автомат 80А.
Существующий кабель от ТП до ВРУ - медный ВРБ-3х16+1х10, проложен снаружи - частично в земле, частично по стене здания, по ПУЭ Ідоп = 75 А
В этой ситуации по режиму работы вполне вероятна длительная перегрузка кабеля.
В соотв. с п. 3.1.10 ПУЭ защищать силовой кабель нужно только внутри помещений.
Как поступить в данной ситуации?
Защищать? Ставить на вводе или в ТП автомат с регулируемым тепловым расцепителем?
« Останнє редагування: 22 Листопад 2014, 23:28:55 від ejen »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ставить на вводе или в ТП автомат с регулируемым тепловым расцепителем?
На вводе. В ТП автомат защищает только от КЗ. 

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
чуть подправил - кабель весь снаружи- частично по стене, частично в земле

я согласен, это наиболее разумный вариант - если отключится от перегруза, то пока в ТП включат... только вот с нормативным обоснованием все равно непонятно - по ПУЭ-то вроде защищать кабель нет необходимости

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Смущает ток -73А,при нагрузке 48кВт,cosf=1 маловероятен,так что меняйте существующий кабель, если нагрузка-48кВт,зачем вам головная боль  ;) если по расчету нагрузка  меньше то надо смотреть. 

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
maik, я выше написал, что нагрузка - активная (электроотопление + чуть-чуть освещения), допустим, косинус 0,99, ток = 74 А.
Заказчик - детское учреждение, которое сейчас без тепла, и если начнет менять кабель, то это - очень надолго.

Однако, вспомнил, что есть таблица 1.3.3 ПУЭ.
Если учесть, что нагрузка 48 кВт будет только в отопительный период, то это значит, что расчетная температура воздуха - ниже +25. Даже температура +15 дает коэф. 1,11 (кабель ВРБ) и допустимый ток будет 83 А. А там два электрокотла 24+18 кВт и оба они на полную мощность при +15 точно включаться не будут.
Я, конечно, не любитель таких махинаций, но все логично, в принципе.

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну да Полтава  не Сибирь. Кабель 1,так что автомат на вводе в здание от перегруза, он  должен отключить  нагрузку, а в ТП   что сейчас стоит? В ТП уставка расчитывается по токам КЗ.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ТП уставка расчитывается по токам КЗ

по ТУ свой автомат в ТП проверяет облэнерго

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коэффициенты мощности следует выбирать согласно п.3.34 ДБН В.2.5-23-2010, плюс необходим расчет по падению напряжения в кабеле электроснабжения. И кабель нужно поменять, согласно ПУЭ глава 1.7 табл.1.7.6..и нормы требуют защиту питающего кабеля только от токов к.з, а от от перегрузки должны защищать автоматы установленные во ВРУ на вводе и на отходящих групповых линиях .
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ТП уставка расчитывается по токам КЗ

по ТУ свой автомат в ТП проверяет облэнерго
Если вы проектируете кабель электроснабжения и закладываете аппарат защиты, то именно вы проверяете и делаете расчет петли "фаза-нуль" на эффективность срабатывания защиты на ТП за время не больше 5 с согласно главы 1.7 ПУЭ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коэффициенты мощности следует выбирать согласно п.3.34 ДБН В.2.5-23-2010
думаю в этом случае следует считать по техническим данным фактически установленного оборудования

необходим расчет по падению напряжения в кабеле
это само-собой

кабель нужно поменять, согласно ПУЭ глава 1.7 табл.1.7.6
спасибо! не учел

закладываете аппарат защиты
в том-то и дело, что по ТУ закладывает облэнерго. И это обычная практика, хотя это бред, конечно полный

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Существующий кабель от ТП до ВРУ - медный ВРБ-3х16+1х10
Сечение PEN проводника прежде всего не соответствует требованиям гл.1.7 ПУЭ (табл. 1.7.6).

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сечение PEN проводника прежде всего не соответствует требованиям гл.1.7 ПУЭ (табл. 1.7.6).
PrepsuPatha, Таблицею 1.7.6 нормується переріз РЕ провідника а мінімальний переріз PEN провідника нормується п.1.7.145 ПУЕ і складає 10 квадратів для міді , так що тут все ОС .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
п.1.7.145 ПУЕ
касается непосредственно стационарных установок, далее в п.1.7.146 идёт отсылка на п.1.7.137, т.е. на табл.1.7.6  ;)

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
далее в п.1.7.146 идёт отсылка на п.1.7.137, т.е. на табл.1.7.6
да, есть такое

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Существующий кабель от ТП до ВРУ - медный ВРБ-3х16+1х10, проложен снаружи - частично в земле, частично по стене здания, по ПУЭ Ідоп = 75 А
А что по этому поводу говорит новая редакция ПУЭ? Ничего не поменялось?
расчетный ток - 73 А
Как по мне запас маловат
от перегрузки должны защищать автоматы установленные во ВРУ на вводе и на отходящих групповых линиях .
grossel, а каким образом автомат на вводе во ВРУ защитит кабель? Это будет автомат на 63А или автомат на 80А, но срегулируемой уставкой? И какой будет уставка, 75А?
там два электрокотла 24+18 кВт и оба они на полную мощность при +15 точно включаться не будут.
ejen, а кто подбирал котлы, и с каким запасом? Какая расчетная мощность и КИ получились? 24+18=42кВт, на освещение 4кВт? Если Вы не принимали Ки=1, то я бы тоже посоветовал бы поменять кабель или перекинуть освещение на другой кабель

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю