Автор Тема: ЛЭП над крышей гаражей  (Прочитано 2418 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ЛЭП над крышей гаражей
« : 03 Грудень 2014, 20:54:34 »
Есть шиномонтажная мастерская, подключенная от гаражного кооператива. По некоторым причинам понадобилось сделать проект электроснабжения. Сейчас подключение выполнено от существующего распредщита, установленного в магистрали питания гаражей. Кабель ВВГ со щитка выведен на опору освещения и перекинут через два ряда гаражей на трубостойку на крыше шиномонтажки.
Вариант прокладывать не через крышу или не транзитом через гаражи практически нереален.
Вписывается ли существующее подключение в нормы?

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЛЭП над крышей гаражей
« Reply #1 : 03 Грудень 2014, 20:54:41 »
ПУЭ п.2.4.52 разрешает СИП над кровлей промышленных зданий при условии, что они не относятся к пожароопасным. Считаю, что гараж относится.
Есть еще Правила пожбезпеки підприємств автотранспорту, п.5.1.10: Неприпустимим    є   прокладення   повітряних   ліній електропередавання та зовнішніх  електропроводок  над  покрівлями, навісами,   пально-заправними  пунктами,  складами  ПММ  та  інших легкозаймистих матеріалів.
Других вариантов возможных пока не вижу

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЛЭП над крышей гаражей
« Reply #2 : 04 Грудень 2014, 10:18:13 »
Есть такой документ в РФ: Р 3107938-0301-89 "Перечень категорий помещений и сооружений автотранспортных и авторемонтных предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов взрывоопасных и пожароопасных зон по правилам устройства электроустановок" который устанавливает, что "Помещение хранения подвижного состава с двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе" по взрывопожарной и пожарной опасности отностся к помещениям "В" (пожароопасное), но по ПУЭ класс взрывоопасных и пожароопасных зон не нормируется, но предявляются специальные требования к электропроводке и установленному электрооборудованию. Тоже самое и у нас в украинских нормах ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів".
 Таким образом согласно ПУЭ глава 2.4 п.2.4.52 ВЛИ выполненную проводом СИП вроде бы нельзя монтировать над кровлями с пожароопасными зонами.
Но согласно указанных выше документов класс взрывоопасных и пожароопасных зон не нормируется по ПУЭ и следовательно согласно главы 5 НПАОП 40.1-1.32-01 тоже, а значит если нет пожароопасной зоны нет и запрета на монтаж ВЛИ над кровлями промышленного здания.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЛЭП над крышей гаражей
« Reply #3 : 04 Грудень 2014, 10:58:39 »
Кабель ВВГ хоть он и на опорах (на тросу?) не совсем корректно относить к ВЛИ и к гл.2.4. ИМХО

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЛЭП над крышей гаражей
« Reply #4 : 04 Грудень 2014, 12:27:52 »
CC19, Согласен.
Слышал, что у нас облэнерго не согласовывает воздушный ввод в здания кабелем, а только СИП.
Если все-таки рассматривать кабельный ввод и гл.2.1 ПУЭ в части внешних электропроводок, то считаем, что это кабель ответвления к вводу. При этом по п. 2.1.79 расстояние от проводов ответвления к вводу до крыши - не менее 2,5 м. Но непонятно, распространяется ли это требование и на сооружения, к которым этот ввод не относится.

grossel, да, я находил этот перечень, но очень уж сомнительно, что в гаражах выполняются требования по ІР светильников и розеток  hmmmm

Еще один нюанс - а необходимо ли гаражи относить к промзданиям? Или же смотреть на п. 2.4.52 в части малых архитектурных форм, но, учитывая возможность нахождения на крыше гаража людей, обеспечить расстояние не менее 2,5 м?

По ДК 018-200 Гаражи классифицируются как "будівлі нежитлові => будівлі транспорту => гаражі", и как это соотносить с ПУЭ ?  :wall:
« Останнє редагування: 04 Грудень 2014, 12:32:34 від ejen »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЛЭП над крышей гаражей
« Reply #5 : 04 Грудень 2014, 14:58:44 »
Разве "будівлі транспорту" не промышленный объект? Вряд ли гаражи можна отнести к объектам гражданским, общестаенным..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЛЭП над крышей гаражей
« Reply #6 : 04 Грудень 2014, 15:11:14 »
у нас облэнерго не согласовывает воздушный ввод в здания кабелем, а только СИП.
Керуючись цим:
ПУЕ. п.2.4.11 останній абзац.
На відгалуженнях до вводів у будівлі (споруди) необхідно застосовувати СІП.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЛЭП над крышей гаражей
« Reply #7 : 04 Грудень 2014, 16:04:03 »
Вряд ли гаражи можна отнести к объектам гражданским, общественным

Согласен.
Но:

Quote (selected)
Промышленные здания
        производственные здания промышленных предприятий, здания, предназначенные для размещения промышленных производств и обеспечивающие необходимые условия для труда людей и эксплуатации технологического оборудования.


Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЛЭП над крышей гаражей
« Reply #8 : 04 Грудень 2014, 16:43:49 »
П.2.4.52 абзац 2 - і нікуди ти від нього не дінешся.
Суть 3 абзаца - в неможливості перебування людей, а наскільки я знаю на всіх гаражах роблять плоску покрівлю - отже 2,5м

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЛЭП над крышей гаражей
« Reply #9 : 04 Грудень 2014, 17:25:46 »
П.2.4.52 абзац 2 - і нікуди ти від нього не дінешся.
Вказаний пункт для СИП , кабель ВВГ не можна прирівнювати до СИП .
ПУЕ . 2.4.1. Кабельні вставки в лінію та кабельні вiдrалуження від лінії слід влаштовувати зrідно з вимоrами rлави 2.3.
2.3.38. Поза кабельними спорудами дозволено прокладати неброньовані кабелі на недоступній висоті (не менше ніж 2 м); на меншій висоті прокладати неброньовані кабелі дозволено за умови їх захисту від механічних пошкоджень у системах кабельних трубопроводів і коробів.

« Останнє редагування: 04 Грудень 2014, 17:37:24 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: