Нужны решения-советы по возможности и необходимости устройства молниезащиты Аэродромный радиолокационного комплекса АРЛК. На какие нормативные документы ссылаться?
ВСН 1-93 . ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОЛНИЕЗАЩИТЫ РАДИООБЪЕКТОВ
2.5. Молниезащите подлежат антенные сооружения, состоящие из антенных опор, антенн и фидерных линий с учетом их вводов в техническое здание.
2.6. Защита антенно-мачтовых сооружений от прямых ударов молнии
осуществляется путем заземления антенных опор и антенно-фидерных устройств.2.10. У антенных опор (металлических и железобетонных мачт) заземлению подлежит ствол мачты, а также оттяжки у каждого анкера. Все оттяжки у общего анкера присоединяются к одному заземлителю.
Для мачт, имеющих секционированные изоляторами оттяжки, заземляться должны только нижние участки оттяжек, закрепленные на анкерах.
2.11. Антенны и фидеры заземляются в точке, имеющей нулевой потенциал по напряжению высокой частоты. Если технология работы антенно-фидерных устройств не допускает из заземления, то на входе антенны и вводе ее фидеров в техническое здание необходимо установить грозоразрядники.