Автор Тема: 150 коттеджей расчет для опросного  (Прочитано 3097 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 150 коттеджей расчет для опросного
« Reply #15 : 19 Листопад 2014, 17:40:33 »
Сугор, ничего личного, но если бы ваш расчет был правильный, то вашего ТП с трансформатором 400 кВА было бы мало:
          Рн.тр=Sтр х cosf x Кз = 400 х 0,8 х 0,9 =288 кВт < 368,55кВт (согласно вашего расчета), но так как согласно (Таблиця 3.1 – Питомі розрахункові електричні навантаження жител 1-го та 2-го видів) п.2.1: удельная нагрузка для жилья 2 вида 1 уровня электрофикации с учетом Код. для 150 квартир-1,545 кВт, то Рж= Руд х N = 1,545 х 150 =231,7 кВт или
          Рж = Ркв х N x Kод =9,0 х 150 х 0,17 = 231,7 КВт, где Код= Руд/Ркв = 1,545/9,0= 0,17; Ркв = 9,0 кВт по табл.3.1 п.2.1(1)
Вот теперь трансформатора 400 кВА действительно хватит: Рн.тр=288 кВт > 231,7 кВт=Рж. Основания для расчета ДБН В.2.5-23 раздел 3 и корректура к разделу 3 (см.вложение).
         
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 150 коттеджей расчет для опросного
« Reply #16 : 19 Листопад 2014, 18:02:43 »
grossel, hmmmm Вы знаете, вот я не могу понять...  Вот Вы меня критикуете за то ,что я принимаю решения за заказчика, но ведь и Вы занимаетесь тем же самым :)  На каком основании Вы принимаете расчетную мощность 9кВт? Таунхаус как-то мало похож на многоквартирный дом, почему Вы решили, что площадь будет меньше 150м2, ведь площадь вообще нигде не упоминалась. Вот первое, что попалось под руку http://town-house.com.ua/продажа-таунхауса-с-юровка-вита-почто-3/, http://town-house.com.ua/продажа-таунхауса-в-с-стоянка-киевско/
Последним расчетом я показал, что считать можно по разному, и я вовсе не пыпался оправдать мощность в 400кВА. И почему Вы считаете, что мой расчет неправильный? обоснуйте :)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 150 коттеджей расчет для опросного
« Reply #17 : 19 Листопад 2014, 18:50:31 »
Сугор, вы же сами в « Ответе #14 : Сегодня в 13:35:31 » определили: «Т.к. 1 виду таунхаусы точно не относятся, а 3 виду не относятся т.к. площадь не та, то остается 2 вид..», а я уже отталкивался от вашего определения. Ну и поскольку расчет для жилья 1 и 2 вида выполняется по табл.3.1, я и приложил расчет выше в соответствии с таблицей в двух вариантах: а)по удельным нагрузкам для 150 квартир и б) согласно расчетной мощности для одной квартиры с учетом 150 квартир и Код по данным табл.3.1 п.2.1 (для одной квартиры-9 кВт). Как видите в результате расчета в обоих случаях результат одинаков-231,7 кВт, это нагрузка на шинах ТП при подключении 150 проектируемых квартир.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 150 коттеджей расчет для опросного
« Reply #18 : 19 Листопад 2014, 20:51:43 »
grossel, Вы не внимательно читали, там была ссылка на примечание, которое допускает применение для расчета жилищ 2 вида формул и данных по жилищам 3 вида. Но при этом о 9 кВт Вы упомянули немного раньше
В первую очередь нужно знать общую площадь жилища, если мощность не заявлена заказчиком, то при общей площади до 95 м.кв расчет нагрузок можно принимать по табл.3.1 как для жилья 1 вида, 1 уровня электрофикации-5 кВт, при площади больше 95 м.кв.-жилье 2 вида, 1 уровня электрофикации-9 кВт, при площади больше 150 м.кв. согласно заявленной мощности заказчика как для жилья 3 вида 1 уровня электрофикации, но не мение 9 кВт.
« Останнє редагування: 19 Листопад 2014, 21:05:38 від Сугор »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 150 коттеджей расчет для опросного
« Reply #19 : 20 Листопад 2014, 07:49:12 »
А в чем спор? Есть же указание у проектировщика.
Но есть принятый проект на один коттедж. 5 кВт от туда.
Отсюда и считать надо.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 150 коттеджей расчет для опросного
« Reply #20 : 20 Листопад 2014, 09:27:31 »
Корректури+до+п.3.9+ДБН+В.2.5-23.2010
Це відповідь від якої офіційної установи ? Де можна прочитати цей документ з реквізитами повністтю ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 150 коттеджей расчет для опросного
« Reply #21 : 20 Листопад 2014, 10:03:42 »
Де можна прочитати цей документ з реквізитами повністтю ?
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1605 Промэлектро 2/2011 в конце

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю