grossel, ну, в самом начале я вроде сказал что в первую очередь нужно чтобы заказкик озвучил что он хочет. Что же касается определений, то, в ДБН, достаточно условны и обтекаемы: 1вид квартиры в домах массового строительства, 2вид квартиры в многоквартирных домах. Согласитесь, что таунхаусы как-то не очень соответствуют данным определениям. Да, возможно, и под 3 вид таунхаусы не очень подходят, т.к. площадь может быть меньше. Но можно зайти с другой стороны. Т.к. 1 виду таунхаусы точно не относятся, а 3 виду не тносятся т.к. площадь не та, то остается 2 вид (установленная мощность электроприемников от 30кВт), читаем примечание 3 табл. 3.1
Р=Рз*Ксп*N*Код=30*0,63*150*0,13=368,55кВт
так что трансформатор 400кВА, вполне оправдан, естественно, что реалное потребление будет меньше, но в расчетах не учтены нагрузки инфроструктуры.
Вы, конечно, сейчас меня снова обвините в манипулировании нормами, но
Так вот конечный результат меня как-то смущает. По моему этого маловато как-то.