1. Да практически любой тип. Из большей части СМК выведены концы проводов длиной около 15см (бывает больше, мах попадался 90см). И, как правило, соединение с шлейфом делают - винтовое в монтажной коробке. А вот если сделать под пайку... Очень даже может быть. Надо подумать.
2. Давненько взрывоопасные помещения попадались, подзабыл, перепутал.
5м метров от двери - не категория, а КЛАСС взрывоопасной зоны - на ступень ниже.
Т.е. класс зоны -1, за дверью - класс зоны -2.
Класс зоны -2, за дверью - не взрывоопасная зона.
Опять же есть оговорка - двери должны находиться во взрывоопасной зоне.
НПАОП 40.1-1.32-01, п. 4.5.15. и Таблиця 4.6.
В НПАОП еще есть пункты про помещения покраски, там тоже все кучеряво, но это отдельный разговор.
3. Без комментариев.