Автор Тема: Датчик закрытия двери в помещении кат. А  (Прочитано 3356 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь датчик закрытия дверей, который можно установить на двери в помещении категории А. Я так понимаю нужен какой-то магнитоконтактный датчик в взрывозащищенном исполнении. Существуют такие в Украине? Желательно сертифицированные.
Спасибо.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
СМК, вообще-то, не имеют ни емкости, ни индуктивности. Не искрят и не нагреваются. Поэтому нет никаких оснований городить огород.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сам СМК (геркон) не искрит и не нагревается.
А вот точка (винтовое соединение) подключения шлейфа к СМК искрить очень даже может.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вот точка (винтовое соединение) подключения шлейфа к СМК искрить очень даже может.
1. А кто просит именно винтовое соединение?
2. Коробки ставить можно и снаружи. И под тампер. Если так уж нужно.
3. Искрение в 12-вольтовом ШС? Если датчик ничего даже не потребляет?

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. СМК в основном - винтовое соединение. Хотя, если из СМК "хвост" торчит, то можно и под пайку соединение сделать.
Тогда может и прокатить.
2. От двери сфера радиусом 5м - та же категория, что и за дверью.
3. Шлейф должен контролироваться? Тогда и питание на шлейфе есть.
« Останнє редагування: 13 Листопад 2014, 16:46:56 від Перке »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
СМК в основном - винтовое соединение.
Это какой же тип "в основном" Вы ставите?

От двери сфера радиусом 5м - та же категория, что и за дверью.
С каких пор?

3. Шлейф должен контролироваться? Тогда и питание на шлейфе есть.
А кто спорит? 12В.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Да практически любой тип. Из большей части СМК выведены концы проводов длиной около 15см (бывает больше, мах попадался 90см). И, как правило, соединение с шлейфом делают - винтовое в монтажной коробке. А вот если сделать под пайку...  Очень даже может быть. Надо подумать.

2. Давненько взрывоопасные помещения попадались, подзабыл, перепутал.
5м метров от двери  - не категория, а КЛАСС взрывоопасной зоны - на ступень ниже.
Т.е. класс зоны -1, за дверью - класс зоны -2.
Класс зоны -2, за дверью - не взрывоопасная зона.
Опять же есть оговорка - двери должны находиться во взрывоопасной зоне.
НПАОП 40.1-1.32-01,  п. 4.5.15.  и Таблиця 4.6.
В НПАОП еще есть пункты про помещения покраски, там тоже все кучеряво, но это отдельный разговор.

3. Без комментариев.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
СМК в основном - винтовое соединение. Хотя, если из СМК "хвост" торчит,
.
Из большей части СМК выведены концы проводов длиной около 15см
Люблю я это "в основном"! Т.е. "в основном" хвост таки торчит?

И, как правило, соединение с шлейфом делают - винтовое в монтажной коробке.
Еще больше люблю "как правило"! Как правило в Вашей фирме?
А монтажная коробка, повторяю, преспокойно выносится за дверь в нормальную зону.
Предвидя возражения: всегда найдется такая (в нормальной зоне), не дверь помещения, так дверь тамбура.

Опять же есть оговорка - двери должны находиться во взрывоопасной зоне.
Это кому они должны?

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Начали за "СМК не искрят и не нагреваются", пришли к "двери должны - Это кому они должны?".
Есть помещение категории А (класс взрывоопасной зоны вопрошающая не указала)
Есть НПАОП 40.1-1.32-01.
Выполняем требования и все.
Не попадают двери во взрывоопасную зону - это одно. Все помещение - взрывоопасная зона - это другое. Есть тамбур-шлюз  - это третье.

И если в Вашей фирме монтажники все соединения делают под пайку, честь им и хвала.
Я такое (пропайку всех соединений шлейфа) встречал только на охранке и то давно это было. Это в старые годы основной инструмент у монтажника ПС и ОС был - паяльник.
« Останнє редагування: 14 Листопад 2014, 09:53:47 від Перке »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кроме пайки и коробок есть концеватели, например.
Но лично я хочу довести следующее. Есть взрывоопасное помещение (к слову, автор ушел в туман и так и не сказал, какой класс зоны) или группа помещений. Если не хочется или нет возможности городить взрывозащиту, то можно спокойно поставить СМК в пластиковом корпусе в косяк самой наружной для этой группы двери, вывести провода наружу и подключить в шлейф любым удобным методом. И спать при этом спокойно.
Если шлейф внутренний, ставим барьер и, опять же, спокойно подключаем СМК.

Добрый вечер!
Благодарю, rga! Благодарю, Перке!
Извините, не получилось написать сразу.
У меня есть помещение "склад спирта".  Технологи пишут категория А, никаких зон не указывают. Тамбура нет. Выход сразу на улицу. Одной стеной склад примыкает к мастерской, категория Д. Входы в мастерскую и в склад - впритык, рядом. На складе по заданию необходимо установить СМК.
В России видела магнитоконтактный датчик во взрывозащищенном исполнении, вот и спросила, есть ли в Украине такие.
Еще раз, спасибо , что помогли.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Технологи пишут категория А, никаких зон не указывают.
Дайте запрос. Они обязаны указать класс зоны для электрооборудования.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Технологи пишут категория А, никаких зон не указывают.
Дайте запрос. Они обязаны указать класс зоны для электрооборудования.
Взрывоопасная зона класса 2: категория IIA, группа Т2 образующей в воздухе взрывоопасной смеси паров спирта.
Согласно табл.4.8 оборудование повышенной надежности против взрыва. Допускается устанавливать электрооборудование без способов взрывозащиты для аппаратов и приборов, не имеющих искрения и не нагревающихся выше +80 °С в оболочке со степенью защиты не менее IР54. Согласно п.4.6.22 коробки зажимов (клемм) рекомендуется выносить за пределы взрывоопасных зон
« Останнє редагування: 17 Листопад 2014, 10:31:27 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот. То, что я и говорила.
За дверью зоны 2 будет обычная зона. Коробку надо вынести, если будет коробка. Но лучше без нее, улица все-таки, а у Вас охранка.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот. То, что я и говорила.
За дверью зоны 2 будет обычная зона. Коробку надо вынести, если будет коробка. Но лучше без нее, улица все-таки, а у Вас охранка.

Да можно. Но единственное СМК степенью защиты IP41 и его нельзя ставить в дверном проеме, для этих целей можно использовать похожее оборудование "Извещатели охранные – ИО 102-26/В (исполнение 20)" Тел.(044)826-97-41 http://itpoisk.com.ua. ИО 102-26/В (исполнение 20) – магнитоконтактный датчик извещатель для металлической двери (переключающий).ИО 102-26/В (исполнение 20) предназначых элементов зданий и сооружений, (выполненных как из стальных, так и неметаллических материалов), на открывание или смещение с выдачей сигнала «Тревога» на приемно-контрольные приборы, концентраторы или пульты централизованного наблюдения, с входными искробезопасными цепями уровня «ia». Для подключения извещателя в шлейф сигнализации необходимо использовать устройства, имеющие необходимый уровень взрывозащиты.
Технические характеристики Извещатели охранные – ИО 102-26/В (исполнение 20)
Извещатель имеет уровень взрывозащиты «особовзрывобезопасный», маркировку взрывозащиты 0ExiаIICT6 и предназначен для работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок. Извещатель ИО 102-26/В конструктивно состоит из датчика магнитоуправляемого на основе геркона и задающего элемента – магнита. Длина выводов датчика – 700мм кабеля, заключенного в металлорукав.