Автор Тема: Розетка в санузле детсада  (Прочитано 4068 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в санузле детсада
« Reply #15 : 08 Січень 2015, 20:24:24 »
Fogoso, не сравнивай, это абсолютно разные случаи. Я не знаю как и что было на Эпицентрах, но одно дело когда возникает проблема которую нельзя решить точно соблюдая требования норм или такие решения будут экономически нецелесообразны, поэтому и приходится отступать от норм и придумывать компенсационные мероприятия. Но что сложного в том чтобы проложить трубу и подключить к ней полотенцесушитель? Просто в данной ситуации ОВшники пытаются сфилонить.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в санузле детсада
« Reply #16 : 28 Січень 2015, 16:24:45 »
Извиняюсь за отсутствие в теме. Спасибо всем откликнувшимся
Вот у меня такие мысли на этот счёт. Читаем ДБН В. 2.5-23-2003 пункт 5.59
"Установлення штепсельних розеток у коморах квартир, у ванних кімнатах, душових та мильних приміщеннях лазень, у приміщеннях з нагрівачем для саун (далі за текстом - саунах), а також у пральних приміщеннях пралень не допускається, за винятком ванних кімнат квартир і номерів готелів (див. 5.60) та гладильних комірок квартир і готелів."
Если в санузле отсутвует и ванна и душ (хотя душ это только для лазень), а присутствуют только умывальники ну и унитазы, то разве установка розетки в таком санузле будет так уж кретична? Взять влагозащитную розетку плюс дифзащита. Вот на картинке изобразил


Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в санузле детсада
« Reply #17 : 28 Січень 2015, 17:12:50 »
ДБН В. 2.5-23-2003 пункт 5.59
ДБН В. 2.5-23-2010 пункт 4.59
Если в санузле
Про санвузли там нічого не пишуть , отже можна ставити .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в санузле детсада
« Reply #18 : 28 Січень 2015, 20:32:54 »
Quote (selected)
ДБН В. 2.5-23-2010 пункт 4.59
Извиняюсь, конечно ДБН В. 2.5-23-2010

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в санузле детсада
« Reply #19 : 29 Січень 2015, 00:04:34 »
Если в санузле отсутвует и ванна и душ (хотя душ это только для лазень), а присутствуют только умывальники ну и унитазы, то разве установка розетки в таком санузле будет так уж кретична? Взять влагозащитную розетку плюс дифзащита. Вот на картинке изобразил
Shturman, извините, но я не могу понять, это попытка угодить всем? По мимо ДБН В. 2.5-23-2010, есть ведь и другие нормативные документы:
ДБН В.2.2-4-97.
ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ  ДИТЯЧИХ ДОШКIЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ.
4.10 Опалювальнi прилади повиннi бути захищенi негорючими  екранами або гратами, виготовленими з матерiалiв, дозволених до використання МОЗ України.
     Шафи для сушiння дитячого одягу у роздягальнях, а також рушникосушильники у туалетних повиннi обiгрiватися водою протягом усього року.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: