Добрый день, Коллеги.
В ТРЦ предусматривается 5 чиллеров Lennox MRC720 с такими электрическими характеристиками:
Потребляемая (номинальная) мощность - 161,1 кВт
Потребляемый (номинальный) ток - 264,5 А
Максимальная потребляемая мощность - 270,8 кВт
Максимальный потребляемый ток - 444,4 А.
Чтобы чиллер не отключался подбираем автомат на 500 А и соответственно кабель.
Вопрос.
При расчете нагрузок на щиты чиллеров (щит на два и три чиллера соответственно), ТП-10/0,4кВ и вообщем на ТРЦ, какие коэффициенты спроса и какие паспортные мощности учитывать?
Заранее Спасибо.