Линейные извещатели нормы
« : 25 Березень 2014, 16:47:54 »
Как трактовать пункт ДБН 2.5-56-2010:
6.2.18 Максимальна відстань між паралельними оптичними осями лінійних пожежних сповіщувачів, оптичною віссю і стіною визначається за таблицею 6.4, але не повинна перевищувати значень, вказаних в технічній документації на ці сповіщувачі.
В моем понимании согласно этого пункта я имею право увеличивать расстояние между линейными извещателями, но значение расстояния не должно быть больше чем в тех. документации на извещатель. Получается по таблице 6.4 расстояние между извещателями 9.0м. , от стены 4.5м., в тех документации 12м. и 6м. соответственно. То есть я могу смело брать значение 12м. и 6м., и не больше этого.
Я правильно понимаю.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линейные извещатели нормы
« Reply #1 : 25 Березень 2014, 17:05:02 »
В моем понимании согласно этого пункта я имею право увеличивать расстояние между линейными извещателями, но значение расстояния не должно быть больше чем в тех. документации на извещатель.
Совсем наоборот.
Вы ограничены таблицей 6.4. Но если производитель в паспорте указал значение, меньшее чем в таблице 6.4, то Вы уже ограничены данными производителя.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линейные извещатели нормы
« Reply #2 : 25 Березень 2014, 17:06:06 »
В моем понимании согласно этого пункта я имею право увеличивать расстояние между линейными извещателями, но значение расстояния не должно быть больше чем в тех. документации на извещатель.
С точностью до наоборот.
Красные отметки - 9м и 4.5м
Согласно этого пункта Вы  должны уменьшить расстояние между линейными извещателями до указанного в тех. документации.

Т.е если в тех. документации указано 12м и 6м (что больше 9м и 4.5м), расстояние по факту 9м и 4.5м.
Если в тех. документации указано 8м и 4м, (что меньше 9м и 4.5м) расстояние по факту 8м и 4м.

Offline максим3

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линейные извещатели нормы
« Reply #3 : 26 Березень 2014, 08:18:12 »
Спасиба за толкование, буду иметь ввиду.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линейные извещатели нормы
« Reply #4 : 26 Березень 2014, 09:23:14 »
Уважаемый максим3!
От производителя, который в своей технической документации пишет иные цифры по размещению пожарных извещателей отличные от государственных строительных норм просто необходимо запрашивать протоколы испытаний, которые данные цифры подтверждают.
Надеюсь, что к единственному в стране производителю линейных пожарных извещателей данный вопрос не относится, так как в паспорте на АРТОН-ДЛ по размещению написано следующее:
"6.4 Требования к установке извещателя.
6.4.1. Монтаж извещателя на объекте должен проводится по заранее разработанному
проекту, в котором должны быть учтены требования настоящего паспорта,
эксплуатационной документации на ППК, требования ДСТУ-Н CEN/TS54-14:2009 и ДБН
В.2.5.56:2010".
« Останнє редагування: 26 Березень 2014, 09:27:52 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline максим3

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линейные извещатели нормы
« Reply #5 : 31 Березень 2014, 13:39:40 »
Надеюсь, что к единственному в стране производителю линейных пожарных извещателей данный вопрос не относится
В том то и дело что производитель иностранный указал в паспорте вышеупомянутые цифры, вот и поинтересовался. Спасибо  bvv за объяснение. 

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линейные извещатели нормы
« Reply #6 : 14 Листопад 2014, 00:05:01 »
           Распространяется ли на линейные дымовые извещатели требование ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 "Будь-які нерівності стелі (наприклад, балки), що мають висоту більш ніж 5% висоти стелі, потрібно розглядати як перегородки, і в цьому випадку треба виконувати такі вимоги:
   D > 0,25(H – h): сповіщувачі встановлюють у кожному відсіку"?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линейные извещатели нормы
« Reply #7 : 14 Листопад 2014, 09:34:26 »
Распространяется ли на линейные дымовые извещатели требование ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 "Будь-які нерівності стелі (наприклад, балки), що мають висоту більш ніж 5% висоти стелі, потрібно розглядати як перегородки, і в цьому випадку треба виконувати такі вимоги:
   D > 0,25(H – h): сповіщувачі встановлюють у кожному відсіку"?
На линейные извещатели в первую очередь распространяется следующее:
ДБН В.2.5-56.
Таблица 6.4.
Висота встановлення сповіщувача, м - Не більше 0,6 м від рівня перекриття (покриття) или 0,8 для высоты больше 11 м.
и
6.2.17   Передавач та приймач променевого димового сповіщувача слід розміщувати так, щоб у зоні виявлення пожежним сповіщувачем при його експлуатуванні не знаходилися сторонні об'єкти.
Оптична вісь променевого димового сповіщувача не повинна знаходитись ближче ніж 0,5 м до стін, перегородок, конструкцій обладнання або інших матеріалів.

А дальше все зависит от высоты балок.

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линейные извещатели нормы
« Reply #8 : 14 Листопад 2014, 09:54:52 »
Ситуация такая – на объекте линейник возможно установить только в пространстве 300 мм от потолка, высота балок (которые параллельно оптической оси) 600 мм – это больше 5%высоты потолка.
 Вот и встал вопрос о необходимости установки линейника в каждый отсек – из конфигурации перекрытия – это через каждые 3 м.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Линейные извещатели нормы
« Reply #9 : 14 Листопад 2014, 10:29:42 »
Ситуация такая – на объекте линейник возможно установить только в пространстве 300 мм от потолка
Работать не будут. Тупо по своим техническим характеристкам, не говоря о нормах. Линейному извещателю нужно свободное пространство вокруг оси луча, радиусом не менее 0,5 м. А лучше и больше.

 