Доброе утро! На мини гэс есть комната 14кв.м зарядки аккумуляторов, категория должна быть "А". Вся станция 210кв.м. Можно сказать, что аккумуляторная с примыкающим коридором образуют отдельный противопожарный отсек. Тогда достаточно взрывозащищенного шлейфа на аккумуляторную и коридор?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: аккумуляторная на гэс
« Reply #1 : 12 Листопад 2014, 10:53:24 »
категория должна быть "А"
Не обязательно.

достаточно взрывозащищенного шлейфа на аккумуляторную и коридор
Взрывозащищенный шлейф не привязывается к "отсеку", он организовывается только во взрывоопасных помещениях.

 