Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Назрел один вопрос. При трехфазном вводе в квартиру, обязательно ли подключать плиту к трем фазам? У Заказчика есть твердое желание пользоваться однофазной плитой.  Интересует именно нормативно-правовая сторона вопроса. Про логику, симметрию нагрузок, здравое решение - все понятно. Заранее спасибо!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
При трехфазном вводе в квартиру, обязательно ли подключать плиту к трем фазам?
Бытовые электроплиты в основном однофазные , следовательно подключаются на одну фазу .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
offtop:
в основном однофазные
я би так категорично не стверджував. мабуть, правильніше буде сказати - сучасні побутові електроплити, як правило, передбачають можливість як однофазного, так і трифазного приєднання.

ЗИ. на минулих вихідних підключав знайомому ел.плиту. передбачено і 220, і 380.

Offline Everouge

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почему, собственно, задался таким вопросом. Где-то год назад согласовывал в одной государственной структуре проект электрики по квартире. И инспектор с пеной у рта мне доказывала, что при трехфазном подключении, обязательно(!) плиты на три фазы вешать и ссылалась на какие-то мифические правила( сейчас уже не припомню). Тетка, конечно, была "с большим приветом", но вот существуют ли такие правила, может выписки из СНиПов? Может кто сталкивался(слышал,видел)?

oipop

  • Гість
Здесь играет большую роль требования производителя, для подключения их же оборудования. А уже само подключение нужно выполнить в соответствии с НД.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Everouge, есть такое требование (посмотри ваши нормы на общественные здания) - при мощности, по моему, более 3кВт должно быть 3ф, только к бытовым плитам его трудно применить. Есть плиты (у некоторых производителей), как заметил sashkoMTM,  которые можно подключать и на 3ф и на 1ф.

Offline Everouge

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот как раз что-то вроде "...более 3 кВт..." я и искал. Буду штудировать нормы. Спасибо!

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возник похожий вопрос.
Квартиры расчетной мощностью 10 кВт с электроплитами до 8,5 кВт.
Что лучше предусмотреть в проекте - 1- или 3-фазное подключение? и соответственно ввод в квартиру.
По ДБН 3-фазный ввод обязателен при мощности с 11 кВт.
Минус 1-фазного ввода - у меня будет несколько длинных линий до квартирных щитков с потерей напряжения до 2% :(
Минус 3-фазного ввода: автомат на вводе будет 20А, так что если кто-то захочет подключить 1-фазную плиту мощностью 4 кВт и более, то ничего не получится. И если линию питания плиты закладывать как для 3-фазной, то сечения в случае 1-фазной плиты не хватит (или же закладывать 5 жил с большим запасом). Ну и 3-фазные счетчики, автоматы...

Поэтому 1-фазный ввод в данном случае мне кажется менее проблемным. Да и жилье бюджетное, думается, вряд ли кто-то будет ставить плиту на 8,5 кВт и 3 фазы имея 1-комнатную квартиру-студио площадью 35-50 м.кв и мощность 10 кВт на квартиру.
« Останнє редагування: 07 Листопад 2014, 11:21:52 від ejen »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ejen, однофазный ввод предпочтительней. Не совсем понятно почему у Вас такое большое падение? Какое расстояние от этажного щита до квартирного? 8,5кВт это установленная мощность плиты. http://bt.rozetka.com.ua/hansa-fcew-54024/p382290/

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, спасибо. Это переоборудование помещений бывшего магазина на 1-м этаже жилого 9-этажного дома под квартиры. Ввод остается существующий и от вводно-учетного щита до самой дальней квартиры тянуть метров до 40 :(

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ejen, соглашусь с Сугором, однофазный ввод, в данном случае не только предпочтительнее, но и более правильное решение. 
Ввод остается существующий и от вводно-учетного щита до самой дальней квартиры тянуть метров до 40
Ну так можно сечение побольше взять.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а на практике 25 квадрат в модульный автомат впихнуть получится?  ???

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а на практике 25 квадрат в модульный автомат впихнуть получится?
"Или я дурак, или лыжи не едут".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ejen, чтобы не мучатся с прокладкой кабеля в щите и подключением его к автомату поставте в щите клемники а в щите выполните разводку проводом ПВ-3 10мм2.

 