Автор Тема: Расчет нагрузок жилых домов  (Прочитано 5759 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок жилых домов
« Reply #15 : 25 Квітень 2013, 13:17:40 »
с Вами Бригадир не согласен
Корсаков Дмитрий Юрьевич, ви все таки погодьтеся з Бригадир, адже мова йшла про житлові будинки і там потужність не рахується від площі , ви виділили таблицю для торгівлі а не для житла , для житла розрахунок ведеться по іншій таблиці .
 
Roman3R меня конечно поправит с №-документа
не 2003 а 2010
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline FilipchikZF

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 27
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок жилых домов
« Reply #16 : 27 Квітень 2013, 04:56:18 »
Здравствуйте! Дом с электроплитами. Известны пока только площади квартир. Как рассчитать ?

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок жилых домов
« Reply #17 : 27 Квітень 2013, 08:45:32 »
FilipchikZF, что "расчитать", поконкретней? Если расчетную нагрузку квартир, см. табл.3.1 ДБН В.2.5-23:2010 С. 18. В этом же документе и формулы для расчета

Offline вадим78

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок жилых домов
« Reply #18 : 31 Жовтень 2014, 14:50:52 »
а подскажите, откуда берут значение к-та мощности для индивидуальных жилдомов?
таблица 3.6. только для многоквартирных, т.е. использовать ее неправильно, индивидуальный жилдом все же отличается по потребителям от квартиры.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок жилых домов
« Reply #19 : 31 Жовтень 2014, 17:04:05 »
а подскажите, откуда берут значение к-та мощности для индивидуальных жилдомов?
таблица 3.6. только для многоквартирных, т.е. использовать ее неправильно, индивидуальный жилдом все же отличается по потребителям от квартиры.
Берут с табл.3.6 ДБН В.2.5-23-2010. Вот и выбирайте в графе "Линiя живлення" таблицы 3.6 характеристику квартиры которая вам подходит. Скажем полный пакет для котеджа: "квартира з плитами на природному, зрідженому газі, твердому паливі з побутовими кониціонерами повітря"-соsf=0,92; tgf=0,43.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline вадим78

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок жилых домов
« Reply #20 : 31 Жовтень 2014, 19:33:29 »
Берут с табл.3.6 ДБН В.2.5-23-2010. Вот и выбирайте в графе "Линiя живлення" таблицы 3.6 характеристику квартиры которая вам подходит. Скажем полный пакет для котеджа: "квартира з плитами на природному, зрідженому газі, твердому паливі з побутовими кониціонерами повітря"-соsf=0,92; tgf=0,43.
читал ,что проектанты для частных домовладений используют 0,8 - там же насосы, вентиляция итп
а кто-то проходил экспертизу проекта с применением 0,92-0,96 ??

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок жилых домов
« Reply #21 : 02 Листопад 2014, 19:26:00 »
    Проходил с 0,92.Да и вообще,в связи с возможной  большой разностью установленной мощности, например, для жилища второго вида она по ДБН В.2.5-23:2010  составляет  от 30 до 60 кВт, значение косинуса фи имеет, скорее, теоретическое значение.Смотрят, в основном на соответствие разрешенной мощности по ТУ.

Offline Serg1976

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок жилых домов
« Reply #22 : 02 Листопад 2014, 19:51:39 »
а подскажите, откуда берут значение к-та мощности для индивидуальных жилдомов?
таблица 3.6. только для многоквартирных, т.е. использовать ее неправильно, индивидуальный жилдом все же отличается по потребителям от квартиры.
ВСН 97-83 табл. 4  Этажность  застройки  1-2 этажа
на природном газе - 0,96
 на сжиженном газе или твердом топливе - 0,96
электрическими - 0,98

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.