Автор Тема: Расчет тока замыкания на землю  (Прочитано 11440 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Roland

  • Гість
Доброго времени суток всем!
Прошу помочь разобраться вот в каком вопросе. Наша организация выполняет работы по проекту, разработанному другой организацией, которой на данный момент не существует. На экспертизе сделали замечание: обосновать R=4 Ом заземляющего устройства котельной. Стал разбираться, заглянул в ПУЭ:
1.7.57 при использовании заземляющего устройства одновременно для электроустановок до 1 кВ сопротивление заземляющего устройства:
R=125/I,
где I расчетный ток замыкания на землю. Вот собственно мы и добрались до главного: как посчтитать этот I??? Дальше конечно написано, что его можно принять тоу плавления предохранителей и бла-бла-бла, но если честно мне это не очень понятно! Так что прошу либо какую-то методику расчета, либо какое-то внятное объяснение равным чему его (I) можно принять.
Если нужно что-то конкретизировать, то это я с радостью, только вот что?

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет тока замыкания на землю
« Reply #1 : 05 Грудень 2008, 11:25:08 »
это значение дает электроснабжающая организация. смотри последниее пункты ТУ. у меня под рукой ТУ, где это значение в п.10.12 (ТУ Киевенерго)

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет тока замыкания на землю
« Reply #2 : 05 Грудень 2008, 13:37:21 »
Roland,Подивись тут ДБН В.2.5-27-2006 ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД  розділ 3. ЗАХИСТ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У РАЗІ ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ НА СТОРОНІ ВИСОКОЇ НАПРУГИ ЖИВИЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет тока замыкания на землю
« Reply #3 : 05 Грудень 2008, 14:35:19 »
Цитата: Roland
заземляющего устройства котельной

а что заземляем в котельной? Хотелось бы понять для чего предусмотрено заземляющее устройство. Мы в общем то с нормируемым заземлением заземляем нейтраль источника питания (нулевую точку обмотки 0,4 кВ трансформатора). Или я неправ? А п. 1.7.57 относился к сетям 6-10 кВ
Цитата: Roland
ПУЭ: 1.7.57
Глава 1.7 ПУЭ, кстати претерпела изменения и уже выпущена в редакции 2006 года. В файловом архиве лежит http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=91 полная версия ПУЭ, правда я не проверял - у меня есть свой вариант

я знаю не все, а только половину

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет тока замыкания на землю
« Reply #4 : 05 Грудень 2008, 20:11:34 »
Цитата: Electrician
Мы в общем то с нормируемым заземлением заземляем нейтраль источника питания (нулевую точку обмотки 0,4 кВ трансформатора)
Согласен на все 100%, для котельной будет достаточно выполнить контур заземления для молниезащиты и к нему присоединить шину РЕ, если нет особых требований со стороны газовщиков

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет тока замыкания на землю
« Reply #5 : 22 Січень 2015, 13:47:56 »
это значение дает электроснабжающая организация. смотри последниее пункты ТУ. у меня под рукой ТУ, где это значение в п.10.12 (ТУ Киевенерго)
Если в ТУ данный ток не указан, какими ещё значениями можно оперировать в расчетах?
Потребовалось срочно сдать проектную документацию, даже не знаю как принять сопротивление растеканию тока ЗУ подстанции с изолированнвми нейтралями у трансов  hmmmm

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Re: Расчет тока замыкания на землю
« Reply #6 : 22 Січень 2015, 13:54:55 »
Потребовалось срочно сдать проектную документацию, даже не знаю как принять сопротивление растеканию тока ЗУ подстанции с изолированнвми нейтралями у трансов 
Просто, т.е.  не путать рабочее и защитное заземление. Несмотря на то что у тебя нейтраль от земли изолирована, заземление защиты там есть. Дальше смотри нормы на ТП по заземлению.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет тока замыкания на землю
« Reply #7 : 23 Січень 2015, 13:25:01 »
Позже понял, что в крайнем случае можно взять по ПУЭ "R=125/I, но не более 10 Ом".
Возник другой вопрос.. Ведь в подстанции есть потребители ниже 1000В - собственные нужды, шкафы телемеханики и пр.
Как все-таки выполнять заземление? Делать общий контур ЗУ с меньшим требуемым сопротивлением?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет тока замыкания на землю
« Reply #8 : 23 Січень 2015, 13:58:18 »
Позже понял, что в крайнем случае можно взять по ПУЭ "R=125/I, но не более 10 Ом".
Возник другой вопрос.. Ведь в подстанции есть потребители ниже 1000В - собственные нужды, шкафы телемеханики и пр.
Как все-таки выполнять заземление? Делать общий контур ЗУ с меньшим требуемым сопротивлением?
Если есть потребители до 1 кВ, значит есть и трансформатор собственных нужд (скажем 6/0,4кВ с глухозаземленной нейтралью), тогда нужно руководствоваться п.1.7.101
ПУЭ, где сопротивление-4Ом, при объединении заземляющего устройства согласно п.1.7.98, нужно руководствоваться также и п.1.7.97.