Уважаемые проектировщики нужна помощь. Как правильно проложить кабель сети освещения в камере СИЗО?
И второй вопрос как проложить шлейф ПС в такой камере? По потолку никак плиты пустотки но лежат поперек не попасть.
Делать отдельные штробы?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабель электроосвещения необходимо прокладывать по коридору с ответвлением на светильник камеры в антивандальном исполнении, установленный в зарешетченом со стороны камеры проеме.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По нрмативке:
Есть такой проект ВБН "ПРОЕКТУВАННЯ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ І СЛІДЧИХ ІЗОЛЯТОРІВ"
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2305
Больше никакой нормативки для открытого доступа нет. Возможно, какие-то ведомственные указания.

Есть ДБН В.2.2-26:2010 "Суды". Там есть требования к пожарке для камер с подсудимыми. Извещатели прячутся в ниши под решетки.

Лично я бы весь  кабель прятала в строительные конструкции. Практически уверена, что это правильно.

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабель электроосвещения необходимо прокладывать по коридору с ответвлением на светильник камеры в антивандальном исполнении, установленный в зарешетченом со стороны камеры проеме.
Т.е. светильник в нише с решеткой? А если их несколько по периметру камеры?И подскажите какие лучше применить светильники?


Лично я бы весь  кабель прятала в строительные конструкции. Практически уверена, что это правильно.

Я с вами согласен извещатели на стены ставить?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я с вами согласен извещатели на стены ставить?
Вопрос сложный.
Я бы:
1. Поинтересовалась у архитекторов, по каким нормам они проектируют.
2. Если это специальные нормы, то ДБН-56 на этот объект не распространяется.
3. Тогда вписываем в ТЗ на проектирование ссылку на п.7.2.15 ДБН "Суды" и смотрим, что из этого выйдет.
4. Если норм специальных нет, то лучше проконсультироваться у знакомых пожарных, а еще лучше, у эксперта, что будет проводить экспертизу.

Ведь датчикам на потолке отдельные заключенные могут быстро головы скрутить. КЗ устроить, а то и приспособить под какие-либо свои нужды. Фантазия у наших людей еще та.
Мне другое интересно. При пожаре пути эвакуации должны открываться. В исправительных заведениях это наверняка не так. А как?

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
камеры не оборудуются пожарной автоматикой.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По ведомственным нормам освещение в камерах для заключенных выполняется антивандальными светильниками встроенными в стенную нишу со стороны коридора, с иключением доступа до светильника со стороны камеры посредством установленной решетки.
Я применял прямоугольный антивандальный светильник для низких помещений, был раньше в номенклуатуре ВАТРЫ. Сейчас, что-то такого не нахожу- есть ГПП-01 (ЖПП-01). Задавал строителям размеры, точно под светильник, проема с решеткой со стороны камеры. Устанавливал монтажную скрытую коробку возле светильника со стороны коридора, для подключения. Облуживание и замена ламп производилась со стороны коридора: вынял-заменил-вставил.
Чехи для тюрем призводят антивандальные, люминисцентные светильники RAMBO с установкой на стену или потолок. Но по нашим нормам их можно ставить только в коридорах и вспомогательных помещениях. Для информации скину их.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
камеры не оборудуются пожарной автоматикой.
На основании чего?
И к чему вопрос о шлейфе ПС в камере?

Я с вами согласен извещатели на стены ставить?
Тогда это о чем?

О чем беседуем? :) Может, Вы более четко сформулируете проблему?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как правильно проложить кабель сети освещения в камере СИЗО?
ВБН В.2.2-  -  -2004 Проектирование объектов милиции (специальные учреждения милиции) Украина
5.4.12 В камерных и других режимных помещениях электропроводку предстоит устраивать использовать скрыто под штукатуркой.
Электрические лампы накаливания аварийного освещения камерных помещений следует размещать в нишах над дверью и надежно ограждать их металлическими решетками.
Для подключения бытовых приборов в камерных и спальных помещениях уста-новлюються электрические розетки.
Управление освещением и розеточними группами предполагается из помещения дежурного и выключателями, которые устанавливаются в коридорах у входной двери в камерных и спальных помещений.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
прошу прощения что ввел в заблуждение. Автоматикой я имел ввиду двери камеры не открываются при пожаре. А по заданию прописано пожарные извещатели в камерах.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВБН В.2.2-  -  -2004
Это ВБН В.2.2-49-2004. Roman3R, спасибо за наводку.
 

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
 grossel спасибо посмотрели нормы применем антивандальные светильники закроем решеткой допускается.

 