В существующем производственном здании не хватает мощности для подключения эл. котла (300кВт). Рядом находится эл.подстанция от которой прокладываем кабель в земле и в производственном здании ставим шкаф с вводным автоматом. Трасса КЛ-0,4кВ 70м. Вопрос, нужно ли выполнять повторное заземление на вводе. Вроде бы делаем повторное если ВЛ, а у нас кабель в земле.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
http://elektroas.ru/dlya-chego-trebuetsya-vypolnyat-elektromontazh-povtornogo-zazemleniya

Quote (selected)
РФ ПУЭ-7 п. 1.7.61
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет 4-х жильный, (А,В,С,РЕN). А в шкафчике будет шинка, и отдельно N и РЕ.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В существующем производственном здании не хватает мощности для подключения эл. котла (300кВт). Рядом находится эл.подстанция от которой прокладываем кабель в земле и в производственном здании ставим шкаф с вводным автоматом. Трасса КЛ-0,4кВ 70м. Вопрос, нужно ли выполнять повторное заземление на вводе. Вроде бы делаем повторное если ВЛ, а у нас кабель в земле.
Если вопрос с РФ, то согласно разяснений "Ростехнадзора"-необходимо.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет, мы используем укр. ПУЭ.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выполняя основную систему уравнивания потенциалов и используя ГЗШ соединенную с металическими инженерными коммуникациями вводимыми в здание и металлические конструкции здания в качестве естественных заземлителей, мы тем самим выполняем повторное заземление совмещенного РЕN проводника на вводе в электроустановку. При нескольких обособленных вводах в здание необходимо выполнять ГЗШ для каждого обособленного ввода, соединяя шины ГЗШ разных вводов проводником уравнивания потенциалов.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т.е. я должна написать: В проектируемом вводном РШ-0,4кВ сформировать ГЗШ и соединить ее проводником уравнивания потенциалов с сущ. ГЗШ здания ЦЭЛ.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я не знаю какая у вас схема электроснабжения. Если система уравнивания потенциалов располагается в другом здании и не имеет к вашему оборудованию никакого отношения, то необходимо выполнять уравнивание потенциалов только для своего здания подсоединяя его к своему ГЗШ. Если у вас щит 0,4 кВ на два ввода по ІІ категории, куда приходят питающие кабели от распредщита производственного здания и от ТП, то для такого щита должна быть выполнена ОДНА общая ГЗШ (которой может быть РЕ шина щита 0,4 кВ). На шину РЕ(ГЗШ) подключаются совмещенные РЕN проводники питающих кабелей и выполняется разделение на нейтральный N и нулевой защитный РЕ проводники с устройством только ОДНОЙ перемычки между шинами N и РЕ сечением равным сечению N шине, но не менее (чтобы избежать расчета на термическую стойкость) сечению фазного проводника питающей кабельной линии.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Два ввода в здание от разных подстанций, Только в разных помещениях.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Елена.Ш, если здание существующее, то в нем уже должна быть система уравнивания потенциалов. Если это производственное помещение, то в нем по периметру должна быть проложена стальная полоса. При кабельном вводе делать повторное заземление не требуется.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Елена.Ш, если здание существующее, то в нем уже должна быть система уравнивания потенциалов. Если это производственное помещение, то в нем по периметру должна быть проложена стальная полоса. При кабельном вводе делать повторное заземление не требуется.
А зачем же вы его делете, если не нужно? Выполняя основную систему уравнивания потенциалов и подключая естесственные заземлители к ГЗШ, в виде металических конструкций здания, вводимых в здание металических подземных инженерных сетей, вы выполняете повторное заземление. Естественно если есть естественные заземлители, то искусственный контур заземление нет необходимости выполнять.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, а я его и не делаю. Система уравнивания потенциалов и повторное заземление несколько не одно и тоже. Для повторного заземления нормируется сопротивление ЗУ. При уравнивании потенциалов просто соединяются все проводящие части
« Останнє редагування: 30 Жовтень 2014, 17:53:55 від Сугор »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, система уравнивания потенциалов и повторное заземление несколько не одно и тоже
Ваша система уравнивания потенциалов до введения нормативов МЭК с начала 2000-х, называлась как-то по другому, не догадываетесь как? Была система, "выравниванивания потенциалов" (не путать с уравниванием потенциалов) которая укладывалась в виде сетки и предназначена была для снижения напряжения прикосновения. Тем более никто не называет естественные заземлители системой уравнивания потенциалов, заземляющее устройство искусственное оно или естественное- есть зазмляющее устройство, а от проводники которые присоединяют ГЗШ к различным открытым токопроводящим частям и конструкциям, в том числе к естественным и искуственным заземлителям образуют систему уравнивания потенциалов.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы Сугор ради хохмы, задайте это вопрос представителям РФ или РБ на форуме и спросите пройдет экспертизу его проект если при электроснабжении не выполнено повторное заземление на вводе в электроустановку, то ли с использованием естественных заземлителей, то ли искуственных.
    Сугор, для повторного заземления сопротивление ЗУ не нормируется, так как его невозможно для протяженных инженерных сетей и фундаментов здания учесть, ПУЭ-7 п.1.7.61:"При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине".
   Рекомендательный характер в основном относится к случаю, когда отсутствуют сторонние проводящие части, которые при присоединении их к основной системе уравнивания потенциалов (ГЗШ) выполняют функции естественных заземлителей, например железобетонный фундамент.
   Можно конечно утверждать, что это норма ПУЭ 7-го изд. РФ или белоруского ТКП339-2011, но на самом деле это норма МЭК, а мы ведь тоже хотим в мировое сообщество.