Автор Тема: Огнестойкость кабеля  (Прочитано 2486 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Огнестойкость кабеля
« : 29 Березень 2016, 16:30:53 »
Всем доброго времени суток. Столкнулся с таким вопросом и хотел бы уточнить.
с одной стороны в ДБН В.5-56:2014 есть такие требования по огнестойким кабелям:

5.16   Кабелі, що повинні функціонувати більше однієї хвилини в умовах стандартного темпе-ратурного режиму (далі - СТР) відповідно до ДСТУ Б В.1.1-4, повинні зберігати працездатність під дією СТР протягом нормованого проміжку часу або бути захищені від дії СТР будівельними конструкціями, вогнестійкими матеріалами тощо з нормованими показниками вогнестійкості.

5.16.1   Кабелі, які необхідні для роботи оповіщувачів системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей 1-го (С01), 2-го (С02) типів за межами зони, що ними обслу¬говуються, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше 15 хв або бути захищені згідно з 5.16, за винятком випадків, указаних у 9.6.9, а С03, С04 та С05 за межами зони, що ними обслуговуються, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше 30 хв або бути захищені згідно 5.16, за винятком випадків, указаних у 9.6.9.

5.16.2   Кабелі живлення системи пожежної сигналізації та управління іншими протипожежними та інженерними системами згідно 6.1 повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше 30 хв або бути захищені згідно з 5.16.
Примітка. Ця вимога стосується електричних кабелів елетроживлення, які прокладені від вводу елек¬троживлення об’єкта до розподільних електричних пристроїв систем протипожежного захисту

5.16.3   Кабелі живлення, що забезпечують функціонування системи пожежогасіння, або прокла¬дені транзитом через приміщення з пожежним навантаженням більше 25 МДж/м2, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше 30 хв або бути захищені згідно з 5.16, а для спринклерних та дренчерних систем пожежогасіння - не менше 60 хв.

5.16.4   Кабелі живлення, управління, що забезпечують функціонування пожежних ліфтів, по¬винні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше 90 хв або бути захищені згідно з 5.16.

5.16.5   Кабелі живлення, що забезпечують функціонування системи димо- та тепловидалення, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше 30 хв або бути захищені згідно з 5.16.

Есть так же требование

5.3   Системи протипожежного захисту повинні проектуватися відповідно до вимог цих буді¬вельних норм, нормативних документів, на які є посилання у цих будівельних нормах, інших нормативних документів, які містять вимоги щодо цих систем. При цьому вимоги пожежної безпеки, викладені в інших чинних нормативних документах, у тому числі галузевих (відомчих) нормах тощо, повинні бути не нижче рівня вимог цих будівельних норм.

 С другой стороны есть требование ДБН В.2.2-15-2005:
4.23. Кабелі та проводи повинні бути стійкими до поширення полум'я. Кабелі та проводи, які прокладені в об'ємах сходових кліток  і  коридорів,  також повинні  виготовлятися  з
матеріалів,  що  мають  помірну  димоутворювальну  здатність,  малонебезпечних  за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).
Кабельні  лінії,  призначені  для  живлення  спеціальних  ліфтів  для  транспортуванняпожежних підрозділів, установок пожежогасіння, систем підпору повітря, димовидаляння
і протипожежних насосів, повинні мати межу вогнестійкості не менше 90 хв. згідно з ДСТУ Б В.1.1-4, а установок евакуаційного освітлення, систем оповіщення про пожежу і
керування евакуацією людей - не менше 15 хв.

Исходя из этого, насколько я понял, все кабели питания СПЗ в жилом здании должны быть с пределом огнестойкости 90 мин. или же принимать огнестойкость кабеля по ДБН В.2.5-56

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Огнестойкость кабеля
« Reply #1 : 29 Березень 2016, 16:57:03 »
все кабели питания СПЗ в жилом здании должны быть с пределом огнестойкости 90 мин.
Почему ВСЕ? Сами же процитировали:
Кабельні  лінії,  призначені  для  живлення  спеціальних  ліфтів  для  транспортуванняпожежних підрозділів, установок пожежогасіння, систем підпору повітря, димовидаляння
і протипожежних насосів, повинні мати межу вогнестійкості не менше 90 хв. згідно з ДСТУ Б В.1.1-4, а установок евакуаційного освітлення, систем оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей - не менше 15 хв.
Т.е. в жилом здании:
живлення 
- спеціальних  ліфтів  для  транспортуванняпожежних підрозділів - 90 мин,
- установок пожежогасіння - 90 мин,
- систем підпору повітря, димовидаляння - 90 мин,
- протипожежних насосів - 90 мин,
- систем оповіщення - не менше 15 (а по 56-му либо 15 либо 30) - СО1,2 - 15 мин, С03,4,5 - 30 мин,
- СПС (по 56-му) - 30 мин.

Дело в том, что в каждом нормативе написано "не меньше", так что большее, прописанное в другом нормативе, ничему не противоречит. В среднем - по 56-му и не меньше, а для жилья - извольте по 15-му (все, что они считают должно быть больше).

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Огнестойкость кабеля
« Reply #2 : 29 Березень 2016, 17:07:08 »
принимать огнестойкость кабеля по ДБН В.2.5-56
Необхідно приймати відповідно до ДБН В.2.5-56 , так як це більш новий документ
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Огнестойкость кабеля
« Reply #3 : 29 Березень 2016, 17:18:03 »
Необхідно приймати відповідно до ДБН В.2.5-56 , так як це більш новий документ
Не думаю. Все ДБН-ы равнозначны. Нет понятия "более новый" или "более старый", есть понятие "действующий".
Кроме того, как я уже писала, в том же 56-м написано "не меньше". 30 не меньше 15.
"Отраслевой" ДБН имеет полное право ужесточить требование (как это раньше было в ВСН-ах по отношению к СНиП-ам). Он составляется для конкретного типа здания, а там требования могут быть более жесткими.

Хотя, в наших условиях, "должно быть" или "не поменяли" - кто его знает?
Но нам выполнять надо более жесткие требования из действующих норм.
« Останнє редагування: 29 Березень 2016, 17:35:14 від rga »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю