Всем добрый день.
Проектирую жилой многоквартирный дом в котором три щита:
ВРП1 - питание квартир, общедомовой нагрузки (насосная, тепловой пункт и т.п.)
ВРП2 - питание магазинов и офисов;
ЩАВР - красный щит питания насосной пожаротушения, вентиляторов дымоудаления, эвакуационного освещения.
Щитовая находится в середине дома и кабели прокладываются по подвалу (в техническом коридоре).
Все щиты предполагается питать от отдельностоящей ТП.
Вопрос
Нужно ли для питания щита ЩАВР закладывать огнестойкие кабели Е90?
P.S. Если бы мы питали ЩАВР от ВРП1 (ДБН-23, п.4.16), то питание ВРП1 выполнялось бы обычными кабелями.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно ли для питания щита ЩАВР закладывать огнестойкие кабели Е90?
Нужно. П.4.36 ж). Линия питания - это от ее начала до ее конца, т.е. потребителя, а не от средины, где Вы поставили щиток.

P.S. Если бы мы питали ЩАВР от ВРП1 (ДБН-23, п.4.16), то питание ВРП1 выполнялось бы обычными кабелями.
Если бы Вы питали ЩАВР от ВРП1, то к ВРП1 Вы должны были бы подвести огнестойкий кабель.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, а я с Вами несогласен. Вводной кабель не требуется выполнять огнестойким. Эта тема уже как-то обсуждалась. Огнестойкость кабеля в данном случае достигается за счет огнестойкости строительных конструкций щитовой. Щитовая не относится к пожароопасным помещениям.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, да не вопрос. Разницы нет, чем достигается защита от огня. Лишь бы она была по всей длине линии питания противопожарных установок.

Щитовая не относится к пожароопасным помещениям.
А вот это для меня до сих пор вопрос сомнительный. :)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вот это для меня до сих пор вопрос сомнительный.

Почему? Лень искать цитаты из ПУЭ. Щитовые не допускается размещать в пожароопасных зонах. Пожароопасность помещения определяется по пожарной нагрузке. Даже если посчитать пожарную нагрузку от всей пластмасы, которая находится в щитовой (корпуса автоматов, оболочка кабелей), то нужно очень постараться чтобы добиться категории В. Помещения электрощитовых не категорируются.
Вот где эта тема уже обсуждалась http://eom.com.ua/index.php?topic=15618.0

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Щитовая то да, а вот подвал где проходит 20 м кабеля.
Все таки решили проложить огнестойкий кабель.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Щитовая то да, а вот подвал где проходит 20 м кабеля.Все таки решили проложить огнестойкий кабель.
mka_2006, а у Вас подвал относится к пожароопасным помещениям? Ну тогда я Вам не завидую, прокладка транзитных кабелей через пожароопасные помещения - запещена

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
прокладка транзитных кабелей через пожароопасные помещения - запещена
А является ли кабель транзитным, если щитовая в том же подвале?

Помещения электрощитовых не категорируются.
Честно говоря, не хочется опять заводить все с начала. Меня еще тогда не убедили.
На наших объектах в щитовых пожары были. И если кабель установки тушения сгорит в щитовой, даже если по каким-то нормам "Помещения электрощитовых не категорируются", то сгорит и все остальное. Кому это надо? За что воюем? За 20 м кабеля?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А является ли кабель транзитным, если щитовая в том же подвале?
конечно, ведь он не оносится к электрооборудованию подвала. При этом если в ТП стоят предохранители, то КЛ не защищена от перегруза.
За 20 м кабеля?
почему 20м? а кабель который проложен земле от ТП до здания? или ставить муфту?

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подвал не пожароопасный, но требование ДБН-23 - для всех помещений)
Ставим две муфты, одна - в кабельном колодце возле здания, а другая - в подвале, огражденная огнестойкой конструкцией.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
почему 20м? а кабель который проложен земле от ТП до здания? или ставить муфту?
Это тоже недавно обсуждалось. Огнестойкие кабели не предназначены для прокладки в земле. Поэтому обычный. Земля - прекрасная защита от пожара. И муфта. Или любая другая огнезащита.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Огнестойкие кабели не предназначены для прокладки в земле.
то при непосредственной прокладке в земле. А вообще, самое основное - rga, сказала - хотите огнестойкий кабель - применяйте (только не забывайте о всех мероприятиях, связанных с огнестойкостью такой линии) или обеспечивайте огнестойкость обычной линии как хотите - песком, цементом, кирпичами, перегородками и т.д.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Огнестойкий кабель прокладываем на огнестойких скобах с огнестойкими дюбелями))

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Огнестойкий кабель прокладываем на огнестойких скобах с огнестойкими дюбелями))
mka_2006, это же очень хорошо, что Вы так делаете. И фурнитуру огнестойкую применяете, и к поверхностям только  огнестойким крепите, и под инженерными коммуникациями огнестойкие линии не прокладываете. Главное - чтобы и остальные так делали.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот поэтому Мы все и обсуждаем, решаем как лучше, как правильно. А вообще, нужно щитовую размещать возле  наружной стены, чтобы кабели заходили прямо в щитовую, и тогда можно было обойтись обычными кабелями, но архитекторам бывает сложно это объяснить) 

 