Как проверить кабели на электродинамическую стойкость ?
8 кабелей(ВВгНГ 1x300) на каждую фазу и четыре кабеля на нулевой...
есть какие - то нормативы, стандарты ???
в каких книжках или методических указаниях можно найти пример расчета  ?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
гггг....во люди дают.
Страна какая?
Смотри РД 153-34.0-20.527-98 - но там только для шин

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Давид, а не проще было бы использовать шинопровод?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
8 кабелей(ВВгНГ 1x300) на каждую фазу и четыре кабеля на нулевой.
Зачем кабели до 1 кВ проверять на динамическую стойкость ? Кабели ведь в изоляции и даже при их схлестывании при КЗ ничего с ними и с электроустановкой не произойдет .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как проверить кабели на электродинамическую стойкость ?
8 кабелей(ВВгНГ 1x300) на каждую фазу и четыре кабеля на нулевой...
есть какие - то нормативы, стандарты ???
в каких книжках или методических указаниях можно найти пример расчета  ?
Интересно, а зачем 4 кабеля "четыре кабеля на нулевой..." ?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
меня уже пугает та мощность которую ребята собрались передавать по 0,4 кВ  =-0
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline олег львович

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
здравствуйте Давид. одножильный кабель на электродинамическую стойкость не проверяется. испытывается крепеж. можете посмотреть испытания на электородинамику http://youtu.be/2TJV7tChrYk . В вашем случае одножильный кабель 0,4 все равно нужно крепить не из за электродинамики,а вибрации кабеля под нагрузкой. в процессе вибрации кабель "трется" о металл и со временем кз. был опыт, исправляли один проект. одножильные кабели были проложены в коробе и под нагрузкой стоял страшный гул. от вибрации кабелей резонировал короб.

 