Автор Тема: Трехступенчатая защита на МРЗС  (Прочитано 1699 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть РП в Киеве. На нем стоит защита на МРЗС-05М-13 - 960 А-0,4с. Мы согласно ТУ меняем трансформатор в одной из ТП, я пересчитываю релейную защиту и уставка получается не проходит по чувствительности. Минимальный двухфазный ток КЗ составляет 1222 А. 1222/960=1,27, что меньше 1,5. В службе РЗА сказали выставить трехступенчатую защиту. Как ее рассчитать подскажите, пожалуйста.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трехступенчатая защита на МРЗС
« Reply #1 : 21 Жовтень 2014, 16:15:09 »
960А - 0,4с
700А - 1,0с
500А - 2,6с

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трехступенчатая защита на МРЗС
« Reply #2 : 21 Жовтень 2014, 16:50:10 »
спасибо, а как посчитали?  :)

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трехступенчатая защита на МРЗС
« Reply #3 : 21 Жовтень 2014, 19:25:06 »
а никак....такие уставки обычно они принимают для трехступенчатой защиты.
Теоретически можно выбрать любые цифры уставок в диапазоне.....но выдать такие приняты в большинстве случаев.
« Останнє редагування: 21 Жовтень 2014, 19:36:33 від boss »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трехступенчатая защита на МРЗС
« Reply #4 : 22 Жовтень 2014, 13:48:48 »
В службе РЗА сказали выставить трехступенчатую защиту.

Триступеневий струмовий захист складається з:
- першого ступеня - струмове відсіікання без витримки часу.
- другого ступеня - струмове відсікання з витримкою часу.
- третього ступеню - максимальний струмовий захист(МТЗ).

Перша ступінь захисту призначена для відключення без витримки часу КЗ на початку лінії, що захищається.

Друга ступінь з витримкою часу близько 0,5 сек. захищає кінець лінії. Витримка часу 0,5 сек. потрібна для забезпечення селективності з першою ступеню захисту (струмове відсікання без витримки часу) наступних ліній.

Третя ступінь забезпечує далеке резервування: спрацьовує при КЗ на наступних лініях при відмовах їхнього захисту або вимикачів. Має витримку часу декілька секунд для забезпечення селективності з третіми ступенями (МТЗ) наступних ліній .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трехступенчатая защита на МРЗС
« Reply #5 : 23 Жовтень 2014, 12:10:38 »
а вот в службы РЗА могут же потребовать, как рассчитали уставки по току и по времени. Я приложила свои расчеты. Вот думаю, если просто написать уставки 500А-2,6с, 700А-1,0с, 960А-0,4с, точно ж спросят, как я их посчитала. Как правильно написать?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трехступенчатая защита на МРЗС
« Reply #6 : 23 Жовтень 2014, 12:43:34 »
точно ж спросят, как я их посчитала
А как посчитала 960А? Можно же взять любую цыфру выше 509А (если она удовлетворяет чувствительности).
Уставка выбираеться. У тебя же написано "прийнята уставка реле струму". Вот 500А и 700А тоже выбрано.

В строке "чутливість захисту" надо вписать проверку для все трех уставок

Уставку в яч. 17 нужно увеличить. У тебя по расчету 882А а стоит 840А

« Останнє редагування: 23 Жовтень 2014, 12:51:30 від boss »

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трехступенчатая защита на МРЗС
« Reply #7 : 23 Жовтень 2014, 17:35:13 »
а проверку всех уставок проверять по какому току? по минимальному в конце линии? 1222/960=1,27, что меньше 1,5 или надо с другим коэффициентом чувствительности сравнивать?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трехступенчатая защита на МРЗС
« Reply #8 : 23 Жовтень 2014, 21:09:23 »
а проверку всех уставок проверять по какому току?
по 1222.
Пишеш 1222/960=1,27 и все. Там где больше 1,5, там пишеш что больше.

 