Автор Тема: Трехступенчатая защита на МРЗС  (Прочитано 1683 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть РП в Киеве. На нем стоит защита на МРЗС-05М-13 - 960 А-0,4с. Мы согласно ТУ меняем трансформатор в одной из ТП, я пересчитываю релейную защиту и уставка получается не проходит по чувствительности. Минимальный двухфазный ток КЗ составляет 1222 А. 1222/960=1,27, что меньше 1,5. В службе РЗА сказали выставить трехступенчатую защиту. Как ее рассчитать подскажите, пожалуйста.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трехступенчатая защита на МРЗС
« Reply #1 : 21 Жовтень 2014, 16:15:09 »
960А - 0,4с
700А - 1,0с
500А - 2,6с

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трехступенчатая защита на МРЗС
« Reply #2 : 21 Жовтень 2014, 16:50:10 »
спасибо, а как посчитали?  :)

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трехступенчатая защита на МРЗС
« Reply #3 : 21 Жовтень 2014, 19:25:06 »
а никак....такие уставки обычно они принимают для трехступенчатой защиты.
Теоретически можно выбрать любые цифры уставок в диапазоне.....но выдать такие приняты в большинстве случаев.
« Останнє редагування: 21 Жовтень 2014, 19:36:33 від boss »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трехступенчатая защита на МРЗС
« Reply #4 : 22 Жовтень 2014, 13:48:48 »
В службе РЗА сказали выставить трехступенчатую защиту.

Триступеневий струмовий захист складається з:
- першого ступеня - струмове відсіікання без витримки часу.
- другого ступеня - струмове відсікання з витримкою часу.
- третього ступеню - максимальний струмовий захист(МТЗ).

Перша ступінь захисту призначена для відключення без витримки часу КЗ на початку лінії, що захищається.

Друга ступінь з витримкою часу близько 0,5 сек. захищає кінець лінії. Витримка часу 0,5 сек. потрібна для забезпечення селективності з першою ступеню захисту (струмове відсікання без витримки часу) наступних ліній.

Третя ступінь забезпечує далеке резервування: спрацьовує при КЗ на наступних лініях при відмовах їхнього захисту або вимикачів. Має витримку часу декілька секунд для забезпечення селективності з третіми ступенями (МТЗ) наступних ліній .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трехступенчатая защита на МРЗС
« Reply #5 : 23 Жовтень 2014, 12:10:38 »
а вот в службы РЗА могут же потребовать, как рассчитали уставки по току и по времени. Я приложила свои расчеты. Вот думаю, если просто написать уставки 500А-2,6с, 700А-1,0с, 960А-0,4с, точно ж спросят, как я их посчитала. Как правильно написать?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трехступенчатая защита на МРЗС
« Reply #6 : 23 Жовтень 2014, 12:43:34 »
точно ж спросят, как я их посчитала
А как посчитала 960А? Можно же взять любую цыфру выше 509А (если она удовлетворяет чувствительности).
Уставка выбираеться. У тебя же написано "прийнята уставка реле струму". Вот 500А и 700А тоже выбрано.

В строке "чутливість захисту" надо вписать проверку для все трех уставок

Уставку в яч. 17 нужно увеличить. У тебя по расчету 882А а стоит 840А

« Останнє редагування: 23 Жовтень 2014, 12:51:30 від boss »

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трехступенчатая защита на МРЗС
« Reply #7 : 23 Жовтень 2014, 17:35:13 »
а проверку всех уставок проверять по какому току? по минимальному в конце линии? 1222/960=1,27, что меньше 1,5 или надо с другим коэффициентом чувствительности сравнивать?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трехступенчатая защита на МРЗС
« Reply #8 : 23 Жовтень 2014, 21:09:23 »
а проверку всех уставок проверять по какому току?
по 1222.
Пишеш 1222/960=1,27 и все. Там где больше 1,5, там пишеш что больше.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю