Есть схема электроснабжения жилого дома с паркингом и магазинами, в которой:
Щит ВРП-1 – элетропитание квартир и общедомовой нагрузки
Щит ВРП-2 – электропитание магазинов, спортивного зала и творческих мастерских
Щит ЩАВР – электропитание ответственной общедомовой нагрузки (аварийное освещение, дымоудаление, насосная пожаротушения, пожарная сигнализация)
Каким образом можно удовлетворить требование энергосбыта о установке узла учета (рубильник, трансформаторы тока и счетчик) на вводных кабельных линях ВРП-2, а щит ЩАВР подключить уже после узла учета. А это нарушение требований п.4.16 ДБН-23?
А если не ставить рубильник перед трансформаторами, как предлагает энергосбыт, то нарушение п.1.5.36 ПУЕ.
Прилагаю схему щитов жилого дома, которая отвечает требованием ПУЕ, ДБН-23, но которую не согласовывает энергосбыт.
Как быть?