Есть схема электроснабжения жилого дома с паркингом и магазинами, в которой:
Щит ВРП-1 – элетропитание квартир и общедомовой нагрузки
Щит ВРП-2 – электропитание магазинов, спортивного зала и творческих мастерских
Щит ЩАВР – электропитание ответственной общедомовой нагрузки (аварийное освещение, дымоудаление, насосная пожаротушения, пожарная сигнализация)   
Каким образом можно удовлетворить требование энергосбыта о установке узла учета (рубильник, трансформаторы тока и счетчик) на вводных кабельных линях ВРП-2, а щит ЩАВР подключить уже после узла учета. А это нарушение требований п.4.16 ДБН-23?
А если не ставить рубильник перед трансформаторами, как предлагает энергосбыт, то нарушение п.1.5.36 ПУЕ.
Прилагаю схему щитов жилого дома, которая отвечает требованием ПУЕ, ДБН-23, но которую не согласовывает энергосбыт.
Как быть?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тяни на ЩАВР отдельные сопли от ТП

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
наружные сети делает другая компания и они разработали свою часть на два ВРП. Как поступить в таком случае - просто соглашаться с тем местом установки, что требует энергосбыт или как? Просто тогда получается, что мы не выполняем требования ПУЭ и ДБН. Или может я не правильно понимаю эти пункты нормативных документов и там, где энергосбыт требует установку счетчиков я не нарушаю требования норм? Может кто-то сталкивался с таким :wall:

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ЩАВР должен быть покрашен в красный цвет (п.4.16 ДБН-23), чтобы пожарники его не отключали при пожаре.
Как вариант вынести в отдельный ящик учет ВРП-2 и покрасить его тоже в красный цвет. Тогда пожарники отключат только рубильники восьмерки ВРП-2. Таким образом вроде бы и выполняеться требования п.4.16 ДБН, т.к. ЩАВР подключен до комутационных апаратов ВРП-2 (т.е. до рубильников восьмерки).
Но тут есть еще нюанс - при получении ТР могут вообще не согласовать подключение ЩАВР к вводным кабелям ВРП-2. Аргумент - завтра придет арендатор который захочет получить ТУ на большую мощность, а кабель ВРП-2 будет уже загружен, так арендатору что, отдельный кабель тянуть что ли.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а можно в схеме поменять местами ЩАВР и ВРП2 - сначала приходит кабель на ЩАВР и шлейфом уходит на ВРП2 с восьмеркой?

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а не будет ли замечаний, что щит ЩАВР подключен не от ВРП1, а от щита встроенных помещений ВРП2?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а можно в схеме поменять местами ЩАВР и ВРП2 - сначала приходит кабель на ЩАВР и шлейфом уходит на ВРП2 с восьмеркой?
А что поменяеться? Те же яйца только в профиль.
Заставят подключить ВРП-2 после учета ЩАВР

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а не будет ли замечаний, что щит ЩАВР подключен не от ВРП1, а от щита встроенных помещений ВРП2?
Об этом выше я уже писал

 