А как насчет гальванической совместимости алюминия и свинца.И вот еще из 1.7.115. Як природні заземлювачі можна використовувати:
-свинцеві оболонки кабелів, прокладених у землі. Оболонки кабелів можуть бути єдиними заземлювачами за кількості кабелів, не меншої ніж два. Алюмінієві оболонки кабелів використовувати як заземлювачі не допускається;
1.7.133 Не допускається використовувати як захисні провідники такі провідні частини:
- свинцеві оболонки кабелів і проводів
 Никаких нескладух я не вижу, защитный проводник и естественный заземлитель разные понятия. Достаточно ли будет проводимости свинцовой оболочки в петле "фаза- ноль" , чтобы сработала защита при КЗ.
И не проще ли переложить всю линию четырехжильным кабелем

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ноль по оболочке
« Reply #16 : 05 Грудень 2008, 08:15:30 »
Да, по видимому дело в этом. Удельное сопротивление свинца - 0,218 Ом х мм.кв /м, алюминия - 0,0294. А я всю жизнь считал, что они не сильно отличаются!

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ноль по оболочке
« Reply #17 : 09 Грудень 2008, 09:38:50 »
понимаете, линия была уже существующая, еще тех времён... и дабы не перестраивать её, просили подогнать под неё проект... Видимо не судьба :(

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ноль по оболочке
« Reply #18 : 09 Грудень 2008, 09:41:33 »
Подгоняйте.
Какая там нагрузка на кабель?
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ноль по оболочке
« Reply #19 : 09 Грудень 2008, 10:27:42 »
24 кВт

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ноль по оболочке
« Reply #20 : 09 Грудень 2008, 10:49:55 »
Грубо говоря 63А.
Проверте сопротивление изоляции повышенным напряжением.
Если удовлетворяет нормам, то вперед. Соответственно не забудьте с обеих сторон присоединить медную оплетку и подключите каждую к своему контуру.
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ноль по оболочке
« Reply #21 : 10 Грудень 2008, 21:14:02 »
zazikstealth, А я бы всетаки переложил, потому что ситуация которая сложилась противоречит нормам, в крайнем случае оба куска кабеля должны быть одной марки

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ноль по оболочке
« Reply #22 : 11 Грудень 2008, 08:59:50 »
Решать конечно же вам.