Автор Тема: Необходимость выполнения повторного заземления  (Прочитано 4296 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, а при чем здесь РФ и РБ? Приведите требование МЭК (раз Вас не устраивают украинские нормы), которые которые требуют выполнять повторное заземление при кабельном вводе в здание.
Ваша система уравнивания потенциалов
Ну, она не моя :D Вы действительно верите в то что написали? ПУЭ-86 было написано за долго до введения требований МЕК и   в 6 издании уже были и основная и дополнительные и местная система уравнивания потенциалов. В жилых домах корпус чугунной ванны присоединяли к стальным трубам водопровода и арматуре ЖБ конструкций.
"выравниванивания потенциалов"
а можно цитату из ПУЭ-86?

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор,  вы пишете, что
Если это производственное помещение, то в нем по периметру должна быть проложена стальная полоса
.
Укажите пож. пункт норматива, где это написано
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electric, если честно, то я затрудняюсь дать ссылку на нормы. Возможно это было прописано в ведомственных нормах. Когда-то я не один год проработал на разных пром предприятиях. И во всех цехах в которых мне доводилось побывать по периметру была проложена стальная полоса покрашенная черной краской.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор,  спрашиваю, потому что меня с этим недавно возникли проблемы. Заложили мы полосу, а Заказчик говорит что этого не нужно и нигде об этом не написано. Я , вроде как тоже понимаю, что  полоса дублирует 5 жилу кабеля, и вроде необязательно. Обоснование полосы нашллось только в нормативке о статическом электричестве, но ее уже отменили. С одной стороны человеческая жизнь дороже железки, а с другой необоснованный расход материала, вот такие пряники....
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ПУЭ-86 не было определения основной и дополнительной системы потенциалов в прямом смысле, поскольку согласно ПУЭ-86 1.7.39."В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока.. должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается. В обоснованных случаях рекомендуется выполнять защитное отключение..", то в помещениях где применялась защитная мера в виде заземления или зануления согласно п.1.7.47."С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, в которых применяются заземление или зануление, строительные и производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т.п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными".
Почувствуйте разницу, основная система уравнивания по ПУЭ-11 выполняется для здания (объекта) в целом путем, соединения ГЗШ проводниками уравнивания потенциалов ВСЕХ вводимых коммуникаций, конструкций и т.д здания, а в ПУЭ-86 выполняется местное уравнивания потенциалов при выполнении заземления или зануления путем присоединения конструкций и трубопроводов или к сети заземления, или зануления.
Ну и п.1.7.45. "При невозможности выполнения заземления, зануления и защитного отключения, удовлетворяющих требованиям настоящей главы, или если это представляет значительные трудности по технологическим причинам, допускается обслуживание электрооборудования с изолирующих площадок".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор,  вы пишете, что
Если это производственное помещение, то в нем по периметру должна быть проложена стальная полоса
.
Укажите пож. пункт норматива, где это написано
Извините, что влезаю в вашу дискусию. Стальная полоса прокладывается по стене здания как магистраль системы уравнивания потенциалов для присоединения металлических конструкций, инженерных коммуникаций и т.п при вводе в здание и в здании. Присоеденять открытые токопроводящие части установленного электрооборудования, если вполнено защитное заземление РЕ проводником не требуется.
Кроме того, внутренний контур заземления соединенный с наружным заземляющим устройством , может быть в системе ТТ и IТ, от которого затем заземляется установленное электрооборудование. Может быть в схемах с использованием разделительного трансформатора, как система местного уравнивания потенциалов.
Как это выполняется, на какой высоте и чем, можно прочитать в Инструкции по монтажу заземления и молниезащиты. Для общего развития можете почитать Технические циркуляры №6,19,23,27(отменен) России.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, т.е если у меня система TN и
вполнено защитное заземление
, то
Присоеденять открытые токопроводящие части установленного электрооборудования, если вполнено защитное заземление РЕ проводником не требуется.
Т.е полоса не нужна? Я говорю промішленом предприятиии? Или я не так понимаю?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если выполнили заземление электрооборудования с помощью защитного заземляющего проводника РЕ то больше корпус ЭД или другого электрооборудования подключать ни к какой другой шине не нужно. В производственном помещении может быть проложена шина уравнивания потенциалов для подключения к системе уравнивания, сторонних токопроводящих частей и конструкций здания (трубопроводов, воздуховодов, строительных конструкций и т.п см. ПУЭ гл.1.7) на вводе и внутри в здании, но в первую очередь для этих целей нужно использовать естественные проводники, типа строительные конструкции, фермы, балки- подключеные к ГЗШ вводного устройства, шиной (проводником) уравнивания потенциалов.