Автор Тема: Компенсация реактивной мощности  (Прочитано 1465 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ситуация следующая: Скажем есть ТП 2х2000. косф расчетно получился=0,8. Необходимо по низкой стороне ставить КРМ на каждую секцию. Как быть если одна секция (транс) загружен скажем на 200 кВт, а вторая секция(транс) на 800 кВт. Я везде видел, что КРМ одинаковы на каждой секции шин. Но здесь ведь расчетно получится, что на одной секции нужно ставить намного меньшей мощности КРМ. Как поступают в данном случае?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Более целесообразно КРМ ставить не в ТП а в электрощитовых запитаных от ТП , будут меньшие потери в отходящих линиях .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ходе эксплуатации ТП с увеличением подключаемой мощности до полной загрузки трансформаторов, никто каждый раз менять ККУ не будет, поэтому при проектировании ККУ закладывают 1 раз: Рр=2х2000х0,7х0,8=2440 кВт, тогда
                                Qкку=Рр х К х (tg f1 – tg f2) = 2240 x 0,55 х (0,75-0,2) = 678 кВАр; 
                                Qкку1 = Qкку2 = 678/2 = 339 кВАр, ближайшее значение мощности ККУ – 360 кВАр
Таким образом на каждой из секций сборных шин ТП необходимо установить ККУ типа УКРМ-0,4-360-40.
Трансформаторы видимо выбраны с потолка, потому-как по шкале предпочтительных цифер мощности идут: ..1000; 1250;1600;2500 кВА
« Останнє редагування: 19 Жовтень 2014, 17:05:03 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Более целесообразно КРМ ставить не в ТП а в электрощитовых запитаных от ТП , будут меньшие потери в отходящих линиях .
поддерживаю с уточнениями.
я бы еще и в ТП установил.
Основная компенсация по месту, в ТП докомпенсация если необходима.
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если это промышленный объект, типа цеховая подстанция, то разумным все же будет установка ККУ в ТП. Если ТП городская со смешанной нагрузкой, тогда согласен на 100%, так как объекты жилого фонда не требуют по нормам компенсации реактивной мощности, а для подключаемых объектов промышленных или инженерных сооружений лучше выполнять компенсацию в электрощитовых этих объектов.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как быть если одна секция (транс) загружен скажем на 200 кВт, а вторая секция(транс) на 800 кВт.
Равномерно распределить нагрузку между секциями

 