Мощность трансформаторов на ТП определяется по формуле:
Sтр = Рр/2 Кз cos f = 1000/2х0,7х0,98= 728,8 кВА
где Рр - полная расчетная мощность , кВт; Рр.= 1000 кВт (согласно ТУ)
Кз-коэффициент загрузки трансформаторов ТП (принимается 0,7 для двухтрансф. ТП); 2 - число трансформаторов на ТП, шт.; сos f=0,98 - коэффициент мощности с учетом компенсации перетока реактивной мощности с помощью ККУ на стороне РУ-0,4 кВ.
Полученное значение Sтр мощность трансформатора, кВА- округляется до ближайшего большего стандартного значения Sтр = 1000 кВА.
С учетом того, что в нормальном режиме коэффициент загрузки трансформаторов ТП принимается равным 0.7, в аварийном режиме любой из трансформаторов с учетом допустимой перегрузки (до 40 %) обеспечит полностью необходимую мощность, так как:
Рр.< 1,4 Sтр.
1000 < 1,4 х 1000 = 1400
1. Дополнительно ТП без установки ККУ на стороне 0,4 кВ, при cosf=0,8, может быть загружена на 120 кВт:
Sтр = Рр/2 Кз cos f = 1120/2х0,7х0,8= 1000 кВА
1120 < 1,4 х 1000 = 1400
2. Дополнительно ТП с установкой ККУ на стороне 0,4 кВ, при cosf=0,98, может быть загружена на 370 кВт:
Sтр = Рр/2 Кз cos f = 1370/2х0,7х0,98= 1000 кВА
1370 < 1,4 х 1000 = 1400