КТП-2х1000 Расчет-обоснование
« : 17 Жовтень 2014, 07:45:00 »
Доброго всем здоровья.
Ситуация такая:
Есть существующая КТП-2х1000, и согласно ТУ сделан проект и получчено Решение Обленерго на подключение нагрузки согласно ТУ.
Разрешення мощность согласно ТУ - 1000кВт, ІІ категория.
Заказчик хочет взять дополнительную мощность, от данной КТП, в свою очередь Обленерго требуют - РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ что данная КТП сможет выдать дополнительную мощность. (В чем я лично сомневаюсь).
В общем надо доказать на сколько можно загрузить КТП при уже подключенной по ІІ категории на 1000кВт нагрузку.
Может кто делал подобное?!
Спаибо. :-[
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП-2х1000 Расчет-обоснование
« Reply #1 : 17 Жовтень 2014, 11:25:48 »
Мощность трансформаторов на ТП определяется по формуле:
                Sтр = Рр/2 Кз cos f = 1000/2х0,7х0,98= 728,8 кВА
где Рр - полная расчетная мощность , кВт; Рр.= 1000 кВт (согласно ТУ)
 Кз-коэффициент загрузки трансформаторов ТП (принимается 0,7 для двухтрансф. ТП); 2 - число трансформаторов на ТП, шт.; сos f=0,98 - коэффициент мощности с учетом компенсации перетока реактивной мощности с помощью ККУ на стороне РУ-0,4 кВ.
Полученное значение Sтр мощность трансформатора, кВА- округляется до ближайшего большего стандартного значения  Sтр = 1000 кВА.
С учетом того, что в нормальном режиме коэффициент загрузки трансформаторов ТП принимается равным 0.7, в аварийном режиме любой из трансформаторов с учетом допустимой перегрузки (до 40 %) обеспечит полностью необходимую мощность, так как:
                                                     Рр.< 1,4 Sтр.
                                              1000 < 1,4 х 1000 = 1400
1. Дополнительно ТП без установки ККУ на стороне 0,4 кВ, при cosf=0,8, может быть загружена на 120 кВт:
                 Sтр = Рр/2 Кз cos f = 1120/2х0,7х0,8= 1000 кВА
                                              1120 < 1,4 х 1000 = 1400
2.  Дополнительно ТП с установкой ККУ на стороне 0,4 кВ, при cosf=0,98, может быть загружена на 370 кВт:
                 Sтр = Рр/2 Кз cos f = 1370/2х0,7х0,98= 1000 кВА
                                              1370 < 1,4 х 1000 = 1400
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП-2х1000 Расчет-обоснование
« Reply #2 : 17 Жовтень 2014, 12:25:42 »
Для двухтрансформаторных подстанций коэффициент загрузки трансформаторов принимают равным 0,7-0,75 при преобладании потребителей I категории и 0,8 - 0,85 – при преобладании потребителей II, III категорий.
« Останнє редагування: 17 Жовтень 2014, 12:27:19 від *Андрей* »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП-2х1000 Расчет-обоснование
« Reply #3 : 17 Жовтень 2014, 12:37:14 »
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
7.20. Для трансформаторов цеховых подстанций следует, как правило, принимать следующие коэффициенты загрузки:
для цехов с преобладающей нагрузкой I категории при двухтрансформаторных подстанциях - 0,65-0,7;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при однотрансформаторных подстанциях с взаимным резервированием трансформаторов - 0,7-0,8;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования централизованного резерва трансформаторов и для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.
Но согласен, что в городских сетях необходимо применять Кз=0,8.
« Останнє редагування: 17 Жовтень 2014, 12:45:39 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП-2х1000 Расчет-обоснование
« Reply #4 : 17 Жовтень 2014, 13:05:54 »
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
На сколько я понял речь идет о жилье

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП-2х1000 Расчет-обоснование
« Reply #5 : 17 Жовтень 2014, 13:14:37 »
Ну так выложы Кз для жилья. В даной теме ничего не сказано-КТП так КТП.
« Останнє редагування: 17 Жовтень 2014, 13:16:28 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП-2х1000 Расчет-обоснование
« Reply #6 : 17 Жовтень 2014, 13:56:15 »
Ну так выложы Кз для жилья.

таких коэфициентов нет, но есть требование п.2.10 ДБН В.2.5-23:2010 который отсылает к ДСТУ 3463
http://eom.com.ua/index.php?topic=4772.0

 