Сугор, расчет нужно делать. А мощность учитывается только для выбора автомата и подключаемого кабеля КРМ. Так по известной формуле при расчете тока определяем ток КРМ-0,4-125-5 У3-180А (5 ступеней регулирования по 25 кВАр) с учетом перегрузочной способности 1,3Iн=1,3х180=234А выбираем кабель ВВГнг4х120 мм.кв (Iдоп.каб.=260А) и автомат защиты я бы выбрал с расцепителем 200А.