Прокладка по эстакаде.
« : 22 Вересень 2014, 15:06:00 »
Необходимо выполнить прокладку кабеля по эстакаде на открытом воздухе между производственными зданиями. Планирую заложить АВВГ. Не могу найти в нормах,что в производственных помещениях не требуется исполнение нг. + может есть особые требования по прокладке кабеля на эстакаде?
volcat-electrics.com

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка по эстакаде.
« Reply #1 : 22 Вересень 2014, 15:11:46 »
Kobe4, так тебе нужно между производственными зданиями (т.е. по улице) или внутри здания?
Не могу найти в нормах,что в производственных помещениях не требуется исполнение нг.

такого ты не найдешь. требования 23го ДБН распространяются только на общественные и жилые здания.
может есть особые требования по прокладке кабеля на эстакаде?

Поищи типовики http://www.tipovoy-proekt.ru/kl.html

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Прокладка по эстакаде.
« Reply #2 : 22 Вересень 2014, 15:28:50 »
Quote (selected)
производственными зданиями (т.е. по улице) или внутри здания?

"прокладку кабеля по эстакаде на открытом воздухе между производственными зданиями"-понятно же что эти кабели не заканчиваются возле стен помещений, а идут дальше внутри к электроприемникам.
Quote (selected)
такого ты не найдешь.

такое есть к примеру у РФ - ГОСТ 53315-2009.Еще не доросли видимо
Quote (selected)
Поищи типовики http://www.tipovoy-proekt.ru/kl.html

 :thumbsup:
volcat-electrics.com

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка по эстакаде.
« Reply #3 : 22 Вересень 2014, 16:43:42 »
п.2.3.39 ПУЕ
потрібно нг

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка по эстакаде.
« Reply #4 : 13 Жовтень 2014, 15:29:02 »
может есть особые требования по прокладке кабеля на эстакаде?
Зависит от широты - защита от Солнечной радиации. Нормы искать неохота (жизненный опыт).
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка по эстакаде.
« Reply #5 : 13 Жовтень 2014, 16:45:16 »
Согласно ПУЭ «2.1.46. Провода и кабели, имеющие несветостойкую наружную изоляцию или оболочку, должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей».
2.3.19. Открытая прокладка кабельных линий должна производиться с учетом непосредственного действия солнечного излучения, а также теплоизлучений от различного рода источников тепла. При прокладке кабелей на географической широте более 65º защита от солнечного излучения не требуется».
Провода и кабели, имеющие несветостойкую наружную изоляцию или оболочку. К таким кабелям и проводам относятся установочные кабели и провода рассчитанные на применение категории не выше У2.
Для кабелей и проводов категории размещения У1 допускается уровень солнечной радиации согласно п. 3.8 ГОСТ 15150: 3.8. Интегральная поверхностная плотность потока энергии солнечного излучения (верхнее рабочее значение) для высот до 15 км включительно составляет 1125 Вт/м2 (0,027 кал/см2×с), в том числе плотность потока ультрафиолетовой части спектра (длина волн 280-400 нм)-68 Вт/м2 (0,0016 кал/см2×с).
А если посмотрите ГОСТ 16350-80 Климат СССР, то увидите, что даже в Ташкенте и др. населенных пунктах солнце таких значений не достигает.
Тяжпромэлектропроект . "Инструктивные указания по проектированию электротехнических промышленных установок" №4 1978г.стр. 17 . Вопрос 13: . "Необходимо ли предусматривать защиту кабелей АВВГ и АВРГ от солнечной радиации?" Решение . "По данным Всесоюзного научно-исследовательского института кабельной промышленности оболочки кабелей этих марок устойчивы к солнечной радиации и защиты не требуют"