rga, Firetuf, все это не имеет никакого значения, ПУЭ действующий документ..., но хорошо зайдем с другой стороны... На каком основании Вы причесляете сталь оцинкованую к горючим материалам?
5.2 Строительные материалы относят к негорючим приследующих значениях параметров горючести:
- прирост температуры в печи не более 50 °С;
- потеря массы образца не более 50 %;
- продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 с.
Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных значений параметров, относятся к горючим.
Какому из пунктов не удовлетворяет оцинкованая сталь?
Я конечно не лаборатория, но согласитесь, если кусок железа положить в печь, то температура в печи врядли поднимется. Колосники в обычной печи служат годами, а ведь они из железа, т.е. этотому пункту сталь тоже соответствует. Сомневаюсь что на стали возможно появление пламени
Если сталь отнести к горючим материалам, то по логике, нельзя прокладывать кабель по металлическим лоткам и в стальных трубах( сталь - это ведь горючий материал). Далее получается, что все быстровозводимые здания (металлический каркас) пожароопасны?
Ребята, давайте не будем усложнять.
огнеупорными (вогнетривкими)
Firetuf, это трудности перевода
откройте версию ПУЭ на русском языке, я надеюсь, что она действует на равне с украинским изданием. И разве сталная труба является огнеупорной? и почетайте определение огнеупорных материалов
Согласен насчет того, что если будем исходить из того, что сталь "прогорает", можно далеко зайти. С другой стороны, наверняка, можно сказать, мол, если используем сертифицированные трубы, сертифицированные короба - тогда да! если просто оцинковку - давай определенную толщину и объясняй правомерность такого решения согласно норм!
Заказчику я показываю п. 2.5.11 ДНАОП 0.00-1.32-01 "Прокладання проводів і кабелів по горючих основах (конструкціях, деталях) повинно виконуватися захищеним. Допускається відкрите прокладання на відстані від горючих основ не менше ніж 10 мм. У разі неможливості забезпечення вказаної відстані слід відокремлювати кабель або провід від горючої поверхні шаром негорючого метеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабеля) не менше ніж на 10 мм."
Табл. 2.1.3 ПУЄ вроде бы усугубляет это требование, указывая на "підкладку з вогнетривких матеріалів" и что-то там про 10 мм "з усіх боків" согласно п. 2.1.39. Негорючий vs Огнестойкий. С этого момента начинается казуистика.
Существует п.14.15 российского СП 31-110-2003 (или какой там у них последний):
.....
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность.
Например, для медного кабеля сечением 2,5мм2 толщина стенки трубы не нормируется. Соответственно, можно допустить, что и толщину стального листа можно не нормировать.
Господа! Есть ли что-то подобное в украинских нормах? Или МЭКовских, по которым уже можно проектировать в Украине?
Короче - что по толщине листа? и вообще по толщинам труб, лотков?