Автор Тема: Кабели и системы их прокладки огнестойкостью Е-15 - это актуально?  (Прочитано 2522 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В смысле, этим кто-нибудь заморачивается, выделяет сети Е-15 в отдельную трассу, или все кладут как по Е-30 (даже когда ДБН В.2.5-56 п.5.16.1 разрешает класть по Е-15)?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В смысле, этим кто-нибудь заморачивается, выделяет сети Е-15 в отдельную трассу, или все кладут как по Е-30 (даже когда ДБН В.2.5-56 п.5.16.1 разрешает класть по Е-15)?
А разве ДБН-23 разрешает Е15?
бла-бла-бла.... "необходимо всегда руководствоваться и принимать более жесткие требования"  :-[
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
даже когда ДБН В.2.5-56 п.5.16.1 разрешает класть по Е-15
my_move, Вы опять невнимательно читаете, в этом пункте нет разрешения на Е15
Quote (selected)
..., повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше 15 хв...
Сможете найти кабель с сертификатом Е15?

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А разве ДБН-23 разрешает Е15?
Он не разрешает, он настаивает: "... для роботи оповіщувачів системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей 1-го (СО1), 2-го (СО2) типів за межами зони, що ними обслуговуються, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше 15 хв...". И если завтра возникнет вопрос, зачем же ты, голубчик, рисуешь за бюджетные деньги трассу по типу Е-30, если закон велит тебе рисовать её по типу Е-15, ответить во-о-общем-то будет особо нечего. Кроме, разве что: на рынке системы по типу Е-15 не представлены, ни кабелем, ни системой прокладки, и хотел бы нарисовать Е-15, да не могу.
Сможете найти кабель с сертификатом Е15?
Нет, не смогу. Но закон есть закон, закон хочет Е-15. Я хочу знать насколько это выполнимо (сейчас мне кажется что невыполнимо). И, плиз, далее давайте обойдемся без ваших эпичных глюков восприятия: если сказано "не менше 15 хв", значит, это 15 минут, Е-15, если сказано "не менше 90 хв", значит, это 90 минут или Е-90. Никто ведь кабели на СТР 120 минут на основании фразы "не менше 90 хв" не требует, понимают буквально как 90 минут, вот и не надо требовать для кабеля "не менше 15 хв" каких-то других смыслов.
« Останнє редагування: 25 Червень 2018, 20:23:40 від my_move »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И, плиз, далее давайте обойдемся без ваших эпичных глюков восприятия: если сказано "не менше 15 хв", значит, это 15 минут,
my_move, глюк не у меня :D если сказано "не менше 15 хв", то это значит - "не менше 15 хв", но, если бы Вы внимательно читали, то заметили бы еще и другое, что это требование относится к помещениям через который кабель проходит "транзитом" и ничего не сказано какая огнестойкость должна быть в помещениях которые этот кабель обслуживает, там есть и другие уточнения...

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
если бы Вы внимательно читали, то заметили бы
Да, ладно, вы уж прямо пишите: требования ДБН может понять только один человек в мира, и этот человек - вы. Ну, вот бы поняли, что 15 минут - это всего лишь 15 минут, не 16, не 14. Просто 15.
А то что на требования ДБН клали,кладут и класть будут, ну, так на то видать их и пишут, чтобы клали. Тут объяснения не нужны.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну, вот бы поняли, что 15 минут - это всего лишь 15 минут, не 16, не 14
my_move, Вы плохо учились в школе :'( "не менше 15 хв" это значит равно и больше, т.е. все что  15мин и больше не нарушают норму, все что меньше 15мин - норму нарушет. Сможете найти кабель Е15 - смело применяйте в помещениях которые этот кабель не обслуживает. Но по мимо ДБН-56 есть еще и ДБН-23, который требует Е30, сможете совместить эти 2 требования? или
бла-бла-бла.... "необходимо всегда руководствоваться и принимать более жесткие требования"
На сколько я понял, Firetuf, процитировал Вас

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю