Как вы себе это при реальном монтаже представляете?
Точно так же, как Вы бы водили из пола п/э или ПВХ трубу - через коробку, через отвод и т.п. Срастить металлическую трубу с пластиковой - это проблема?

И какой идиот при сравнительной стоимости будет этим заниматся, городить конструкцию для монтажа куска трубы, уплотнять места вводов-выводов?
А в чем такая уж большая разница?
У меня дома весь водопровод с канализацией - смесь металлических и пластиковых элементов. Так это же вода! А тут провод в трубе. И при чем здесь уплотнения? Что уплотнять будем в пожароопасных зонах?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто будет оплачивать дополнительные расходы по материалам и трудозатраты по монтажу сверх сметной стимости. Вместо того, чтобы этот участок работы выполнить за 10-15 минут на это разгребание изысков проектировщиков нужно потратить полдня. И как долго это чудо творческой мысли будет эксплуатироваться. Это абсолютно не водопровод и сравнение не к месту. Представте себе, труба выходит посреди помещения к датчику, если она стальная, то она держится (жестко удерживается) за счет бетонной подготовки пола. Если вы даже приварите сгоны к обеим трубам и скрутите их муфтой, без удерживающей конструкции (которую нужно изготовить и смонтировать) она на пластике стоять не будет. А вообще это все от незнания и называется "схалтурить"..
Не выводится труба стальная или ПВХ в полу через коробку. Негде ее там ставить, это две разных плоскости: пол горизонтальная, стена (отвод) вертикальная. Стальная при монтаже гнется под небходимый угол трубогибом и выводится к оборудованию или на стену до высоты 2 м. Для ПВХ есть стандартные под размер колена и она также монтируется как и стальная.
« Останнє редагування: 13 Жовтень 2014, 16:25:33 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вообще это все от незнания и называется "схалтурить".
Подивіться для загального розвитку , щоб не "халтурить" серію 5.407-63 . там є відповідні розробки .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вообще это все от незнания и называется "схалтурить".
Подивіться для загального розвитку , щоб не "халтурить" серію 5.407-63 . там є відповідні розробки .
Я не смотрю, я реально каждый день этим занимаюсь.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто будет оплачивать дополнительные расходы по материалам и трудозатраты по монтажу сверх сметной стимости. Вместо того, чтобы этот участок работы выполнить за 10-15 минут на это разгребание изысков проектировщиков нужно потратить полдня. И как долго это чудо творческой мысли будет эксплуатироваться. Это абсолютно не водопровод и сравнение не к месту. Представте себе, труба выходит посреди помещения к датчику, если она стальная, то она держится (жестко удерживается) за счет бетонной подготовки пола. Если вы даже приварите сгоны к обеим трубам и скрутите их муфтой, без удерживающей конструкции (которую нужно изготовить и смонтировать) она на пластике стоять не будет. А вообще это все от незнания и называется "схалтурить"..
Не выводится труба стальная или ПВХ в полу через коробку. Негде ее там ставить, это две разных плоскости: пол горизонтальная, стена (отвод) вертикальная. Стальная при монтаже гнется под небходимый угол трубогибом и выводится к оборудованию или на стену до высоты 2 м. Для ПВХ есть стандартные под размер колена и она также монтируется как и стальная.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2014, 16:25:33 pm от grossel »

С большим уважением отношусь к Вашему мнению, но в данном случае не согласен. Выход из пола к оборудованию всегда выполняется в стальных трубах (вне зависимости от категории помещения). В полу же кабель или провода прокладываются в полиэтиленовых или винипластовых трубах. Поэтому мне кажется, что вы
преувеличиваете сложность перехода с полиэтиленовой трубы на стальную

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В российских нормах и требованиях Росэнергонадзора определено однозначно, оборудование и материалы должны соответствовать тому классу пожароопасной зоны в которых они используются. 10-20 мм выступающей полиэтиленовой трубы с подготовки пола уже есть нарушение норм по применению материалов. А теперь поставте себя на место монтажника, идет процесс монтажа и сразу строители бетонируют полы на подготовленых участках и никто никого не ждет, всем нужно заробатывать деньги. Металлические трубы (или трубы ПВХ) подготовленные в МЭЗ или по месту, раскладывают за 5 минут, строители бетонируют, после затвердения пола-монтажники затягивают кабели (провода) и все окей. Если вы думаете, что у монтажников на стройке есть типовые альбомы на которые вы ссылаетесь, в том числе серия 5.407-63, то вы глубоко ошибаетесь. Если вы не прикладываете их к своему проекту и не выдаете на стройку. Ваша гофрированная полиэтиленовая труба с выходом из подготовки пола посреди цеха с прицепленым обрезком ст.трубы, однозначно в вертикальной плоскости не до бетонирования и после него, самостоятельно стоять не будет-нужна конструкция, нужны материалы на ее изготовление, что в условиях стройки не реально, нужно время и определенные неоплачиваемые трудозатраты. Монтажнику это надо? Проект должен содержать простое в условиях стройки решение, типовые конструкции для индустриализации монтажа и готовые для монтажа изделия. На стройке нет возможности изготавливать не типовые узлы и конструкции, да и незачем.