Автор Тема: Прокладка в пожароопасных помещениях  (Прочитано 5398 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем доброго вечера
Возник такой вопрос-возможна ли прокладка в пожароопасном помещении П-IIа кабеля в полиэтиленовой трубе в полу (выход из пола разумеется
будет в стальной водогазопроводной)-?
Заранее благодарю за ответы

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прокладка кабелей в полиэтиленовых трубах в пожароопасных и взрывоопасных зонах, а также в полиэтиленовой изоляции и оболочке не допускается. Для прокладки в полу в пожароопасных зонах необходимо применять электросварные трубы по ГОСТ10704-91, для прокладки в взрывоопасных зонах-трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ3262-76.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прокладка кабелей в полиэтиленовых трубах в пожароопасных и взрывоопасных зонах, а также в полиэтиленовой изоляции и оболочке не допускается. Для прокладки в полу в пожароопасных зонах необходимо применять электросварные трубы по ГОСТ10704-91, для прокладки в взрывоопасных зонах-трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ3262-76.

А вы не могли бы сослаться на какой-то нормативный документ? Я, честно говоря, думал, что прокладывая в подготовке пола мы прокладываем трубы не в самом помещении. Выход, конечно должен быть в стальной трубе

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я, честно говоря, думал, что прокладывая в подготовке пола мы прокладываем трубы не в самом помещении. Выход, конечно должен быть в стальной трубе

Вы правы . ВСН 370-93 "ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ" Таблица 1 . Скрыто можно , открыто - нет .
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293834/4293834849.htm
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы правы . ВСН 370-93 "ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ" Таблица 1 . Скрыто можно , открыто - нет .

То есть прокладка в полиэтиленовых трубах в полу-возможна?


Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А какой правовой статус данного норматива?  hmmmm

Концерн «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ
ВСН 370-93
Утверждена техническим директором Концерна «Электромонтаж» 21 июля 1992 г.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А какой правовой статус данного норматива?

Статус документа:   Действует
http://snipov.net/database/c_3383366195_doc_4293834849.html
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Статус документа:   Действует
Но это ведомственные нормы. К какому ведомству он относится? К Концерну «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»?
Не может технический директор Концерна "Электромонтаж" давать указания всей стране (всем странам).
Т.е. это инструкция для сотрудников Концерна "Электромонтаж".

« Останнє редагування: 13 Жовтень 2014, 13:55:11 від rga »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но это ведомственные нормы. К какому ведомству он относится? К Концерну «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»?
rga, ведомство - это министерство, в данном случае - МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, ведомство - это министерство, в данном случае - МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Не уверена. Утверждено не министром Министрерства, а директором Концерна.

Причем, в официальном Информационном сборнике "НАЦІОНАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ УКРАЇНИ У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА ТА ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ (СТАНОМ НА 01.01.2014 РОКУ)"
и следов данного документа нет.
« Останнє редагування: 13 Жовтень 2014, 14:18:45 від rga »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы правы . ВСН 370-93 "ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ" Таблица 1 . Скрыто можно , открыто - нет .

То есть прокладка в полиэтиленовых трубах в полу-возможна?
Чесно я не представляю как можно выполнить прокладку кабеля в полиэтиленовой трубе в пожароопасных зонах в полу, не выходя из пола. Вы же где-то кабель свой из пола будете выводить к электрооборудованию, защищать его от механических повреждений до высоты 2 м этой же трубой. А в пожароопасных зонах нельзя согласно того же ПУЭ гл.7.4. Теперь по отношению к этой трубе нужно выполнять защитные мероприятия. А зачем?
В нормах, в том же ПУЭ написано в пожароопасных зонах кабели, защитные трубы не должны иметь полиэтиленовую оболочку. Ибо все остальное это фикция. Труба не может не выходить с пола к оборудованию, ибо монтаж кабеля выполнить по другому невозможно.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы же где-то кабель свой из пола будете выводить к электрооборудованию, защищать его от механических повреждений до высоты 2 м этой же трубой.
Почему той же трубой? В полу - п/э, вывести из пола - металлической. Кто мешает? Все ж экономия.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Причем, в официальном Информационном сборнике "НАЦІОНАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ УКРАЇНИ У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА ТА ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ (СТАНОМ НА 01.01.2014 РОКУ)"и следов данного документа нет.
rga, это единственное, что меня смущает, но вопрос задал коллега из Беларуси, возможно, у них этот норматив действует
plotpik, а что мешает проложить в подготовке пола жесткую ПВХ трубу? и гемора будет меньше с соединение стальной трубы и ПЕ

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, это единственное, что меня смущает

А то, что в 93 году СССР уже не было, а документ российский? У нас он может быть действительным только после официальной приписки о том, что он принят и в Украине (как это было сделано в некоторых ГОСТах и СНиПах).
Думаю, для Беларуси это тоже вопрос.

К слову, Концерн "Электромонтаж" жив и нынче, и охватывает кучу непростых предприятий (http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/rf-pravila/b8o.htm). Поэтому корпоративные инструкции вполне объяснимы.
А в СССР, думаю, Электромонтаж мог быть почти единственной организаций отрасли, отсюда и "сам себе закон" (как, например, "Спецавтоматика").

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы же где-то кабель свой из пола будете выводить к электрооборудованию, защищать его от механических повреждений до высоты 2 м этой же трубой.
Почему той же трубой? В полу - п/э, вывести из пола - металлической. Кто мешает? Все ж экономия.
И получится? Как вы себе это при реальном монтаже представляете? И какой идиот при сравнительной стоимости будет этим заниматся, городить конструкцию для монтажа куска трубы, уплотнять места вводов-выводов?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.