Возник очень интересный вопрос с этим домом...
Архитекторы предусмотрели несколько ниш для стояков, но они проходят через или вблизи санузлов (на разных этажах - по-разному). Там места хватает и для труб (пластик) и для моих распределительных сетей (зазор, кажется то ли 30, то ли 50 см). Но вот наткнулся на пункт ДБН В.2.5-23-2003:
5.37 У житлових будинках стояки ліній живлення квартир, групові лінії освітлення сходових
клітин повинні прокладатися приховано в каналах будівельних конструкцій (електроблоках). У цих же конструкціях рекомендується розміщувати суміщені поверхові електрошафи (щитки) і ящики для з'єднання і розгалуження провідників. Дозволяється для прокладання стояків застосовувати комплектні струмопроводи і труби. Поверховий щиток повинен встановлюватись на відстані не більше ніж 3 м по довжині електропроводки від стояка живлення з урахуванням вимог гл. 3.1 ПУЕ. Прокладання вертикальних ділянок розподільної мережі всередині квартир не допускається.
Возникла мысль провести стояки по лифтовой шахте, но увы, согласно ДНАОП 0.00-1.32-01:
7.3.2. Электропроводки, не относящиеся к лифту, не должны размещаться в его шахте.
Подскажите, пожалуйста, как быть? Где вести стояки? Я вижу 2 выхода:
либо дать архитекторам задание выделить специальные каналы, примыкашие к этажным площадкам, но не проходящие через кваритры;
либо может есть какой-то менее геморойный выход, чтобы смежников не трогать?