Учёт базы отдыха организован следующим образом: ТТ 200/5 класс точности 0,5S, счётчик НИК 2303. Платим РЭСу только за актив. За потери в трансе и в линиях - платим собственнику транса (это не РЭС). Потребление идёт в основном летом. Зимой потребление малое (сторож + лампочка на столбе). РЭС угрожает за зимние месяцы выставлять счета не по счётчику, а по чувствительности узла учёта. С технической подоплёкой таких угроз согласен, но разногласия с РЭСом по расчёту чувствительности узла учёта. Придумал несколько вариантов отмазки, прошу высказать свои мнения: какой из них правильный или все неправильные, но тогда как правильно рассчитать.
1 вариант. Чувствительность счётчика - 10 мА по активу. Следовательно, ток в первичной обмотке ТТ 0,01Ах40(коэф.ТТ)=0,4А и выше - счётчик уже регистрирует. Такой ток за сутки накручивает 0,4Ах0,38Vх1,73х24ч=6,32 кВт*ч. За месяц в 30 дней - 189,56 кВт*ч.
2 вариант. То же самое, что и 1 вариант, только добавляю погрешность ТТ: у ТТ класса 0,5S погрешность измерения от +/- 1,5% до +/- 0,5% (при Iперв. 1% от номинала до 120% от номинала соотв.) Предполагаю, что мои ТТ занижают истинный ток. Тогда истинный ток в первичной обмотке ТТ будет не 0,4А, а Х ампер. Х апмер, будучи имеренные ТТ и заниженные на 1,5% дадут на выходе 0,4А. Следовательно, истинный ток будет 0,4А/(1-1,5%)=0,40609А. За месяц в 30 дней накрутит 192,44 кВт*ч.
3 вариант. По техническим характеристикам ТТ 0,5S: погрешность измерения нормируется только от 1% Iном до 120% Iном. В моём случае, это от 2А до 240А. Т.е. мои ТТ не предназначены для измерения токов, меньших 2А. Тогда предполагаем, что по первичной обмотке ТТ течёт ток 2А. За месяц в 30 дней накрутит 947,78 кВт*ч.
4 вариант. По вторичной обмотке ТТ течёт ток 0,05А, что должно соответствовать току в первичной обмотке в 2А. РЭС предполагает, что мои ТТ занижают истинный первичный ток на 1,5%. Тогда истинный первичный ток будет 0,05Ах40(коэф.ТТ)/(1-1,5%)=2,0305А, что за месяц в 30 дней накрутит 962,21 кВт*ч.