Добрый день, Коллеги.
В офисных помещениях предполагается разместить много рабочих мест с компьютерами.
Для подключения компьютеров предполагается разместить розетки в ПВХ коробах, что размещены под крышкой каждого стола.
Столы изготовлены из ДСП.
Вопрос.
Допускаю ли правила и нормативы (ПУЭ и ДБН) такую электрическую проводку?
Например, в ПУЭ п.2.1.38 требует подкладку из огнестойкого материала (бетон, алебастр)
В том же ПУЭ в разделе НПАОП 40.1-1.32-01 п.2.5.11 указывает, что прокладывать нужно в трубах и коробах, и не понятно металлических или и пластиковые подойдут?
Заранее Спасибо!


 

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Короба из ПВХ на офисных столах
« Reply #1 : 07 Листопад 2014, 11:05:16 »
mka_2006, а как Вы собираетесь подключать розетки на столах к сети?

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Короба из ПВХ на офисных столах
« Reply #2 : 07 Листопад 2014, 11:20:14 »
Гибкий проводник с вилкой)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Короба из ПВХ на офисных столах
« Reply #3 : 07 Листопад 2014, 11:35:34 »
Гибкий проводник с вилкой)
т.е. удлинитель будет по любому? так зачем гемороится и думать какие нормы Вы нарушаете и искать сомнительные решения?

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Re: Короба из ПВХ на офисных столах
« Reply #4 : 07 Листопад 2014, 11:42:08 »
Приличней выглядеть будут наверно Legrand Многорозеточный блок Safe Control
http://im2.asset.yvimg.kz/userimages/euroelectrica/R9mNP1ZRhQpim6AevFKl4nwZSFLALk.jpg
Крепятся к столу снизу, сама основа поворотная.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Короба из ПВХ на офисных столах
« Reply #5 : 07 Листопад 2014, 11:53:36 »
В короб можно разместить и IT сеть. А гибкий проводник дает возможность отсоединять от сети при необходимости перепланировки.
Столы примыкают друг к другу, и гибкий проводник только на первом столе, что размещен возле стены, а остальные подключаются шлейфом через соединительные клеммы, что размещены в коробе.

Offline Блиц-Контакт

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Короба из ПВХ на офисных столах
« Reply #6 : 07 Грудень 2014, 11:13:26 »
Мы в одном проекте использовали решение"Инлайнер" производства ДКС розетки серии Viva, но подвод проводов был из под фальшпола и ножки столов к полу прикручивались жестко, что бы не двигались.
Гибкий провод в розетку на стене может "возбудить" пожарников. Да и персонал постоянно будет через него переципаться.
Сейчас в основном используем решения того же производителя, но с использованием напольных коробов и  башенок TOR.

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Короба из ПВХ на офисных столах
« Reply #7 : 07 Грудень 2014, 20:17:34 »
    Было что-то подобное у нас при реконструкции бухгалтерии. Пришли пожарники: назвали это
временной проводкой и наказали инициаторов этой реконструкции. Проектная организация вернула деньги за моральный и материальный ущерб.

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Короба из ПВХ на офисных столах
« Reply #8 : 08 Грудень 2014, 09:22:14 »
Фальшпол не предусматривается, ну и дизайнер не хочет ставить столбики и короба.
Возможно решение с фиксацией столов, и не гибкое, а стационарное подключение к первому столу, а далее в коробах под крышкой столов.
Только как красиво вывести из стены, может в гибкой арм. ПВХ трубе?   

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Короба из ПВХ на офисных столах
« Reply #9 : 08 Грудень 2014, 11:14:30 »
mka_2006, Перед тем как это все запускать в жизнь - обязательно согласуйте это с пожарниками.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Короба из ПВХ на офисных столах
« Reply #10 : 09 Грудень 2014, 13:15:28 »
     Открываем ПУЭ " Электрооборудование специальных установок ".
Подбираем название:
2.2.4.      групповой щиток,
2.2.10     групповая сеть,
     Читаем дальше:
2.5.6.    Разрешается при реконструкции использовать открытую проводку в пластмассовых коробах из трудногорючих материалов согласно ГОСТ.
2.5.11.  Разрешается по горючим поверхностям в коробах на расстоянии 10мм. Не проблема!
2.8.3. Защитные меры электробезопасности.
2.8.5. Тоже.
Дальше по мелочам. И как сказали ребята: жёсткое крепление столов к полу.

 