« : 28 Листопад 2008, 15:04:30 »
 Подскажите как росчитать стадию "П" для почтового отделения! А то в ДБН В.2.5-23-2003 табл.4.14 не могу понять куда эго применить!!
    Заранее спасибо!!!  ::)

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Почтовое отделение!!
« Reply #1 : 28 Листопад 2008, 15:49:37 »
А технолог есть в проекте? Там же технология какая-никакая есть: транспортеры для посылок, сургучегрейки, кассы?, компьютеры (и еще бог знает что - перечислил что на ум пришло). В таком проекте должен быть раздел "Технология" с соответствующим заданием электрику, надо требовать от ГИПа
я знаю не все, а только половину

Иваныч

  • Гість
Re: Почтовое отделение!!
« Reply #2 : 28 Листопад 2008, 15:52:44 »
ГИПа пока что нету  :D В понедельник новий прийдёт!!
Я думал может гдето есть формула, типа нежитловой фонд 1м квадратний помножен на 0,15. А вобще спс!!!  :thumbsup:

Иваныч

  • Гість
Re: Почтовое отделение!!
« Reply #3 : 03 Грудень 2008, 08:59:01 »
Вобщем по технологическому заданию виходит 2кВт, єто конечно смешно, я думаю применить формулу с ДБН В.2.5-23-2003 табл.4.14 "Будівлі (приміщення) для науково-дослідних установ, проектних, управлінських, громадських організації та культових закладів, адміністративні будинки підприємств" , 0,055 кВт на м2 корисної площі.
Какие соображения насчёт этого?  8)

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Почтовое отделение!!
« Reply #4 : 03 Грудень 2008, 09:01:07 »
Цитата: Иваныч
Подскажите как росчитать стадию "П" для почтового отделения!
Было бы интересно узнать какой площади почтовое отделение, насколько большое, скока человек там работать будет?
Если маленькое - технологическое оборудование стока и потреблять будет.
+ 0.055кВт на метр кв.
« Останнє редагування: 03 Грудень 2008, 09:03:42 від andery »

Иваныч

  • Гість
Re: Почтовое отделение!!
« Reply #5 : 03 Грудень 2008, 09:03:53 »
площадь 400 м2, робочих мест около 10 я так понял, поскольку дали 16человек, но это вместе с аптекой - тоже 400 м2.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Почтовое отделение!!
« Reply #6 : 03 Грудень 2008, 10:39:28 »
Цитата: Иваныч
Какие соображения насчёт этого?
в данной ситуации - нормальный выход
Цитата: Иваныч
0,055 кВт на м2 корисної площі.
ну и плюс 2 кВт технологии  :)
я знаю не все, а только половину

Иваныч

  • Гість
Re: Почтовое отделение!!
« Reply #7 : 03 Грудень 2008, 10:41:10 »
Ок!  ;)

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Почтовое отделение!!
« Reply #8 : 03 Грудень 2008, 10:43:27 »
Согласен с Electrician,

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Почтовое отделение!!
« Reply #9 : 03 Грудень 2008, 10:53:22 »
Quote (selected)
Согласен с Electrician,
может, на технологию чуть больше запас взять

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Почтовое отделение!!
« Reply #10 : 03 Грудень 2008, 11:18:27 »
Цитата: aleks
может, на технологию чуть больше запас взять
можно конечно и запастись  :D, но у технологии есть коэффициент спроса (я так понимаю, 2 кВт его не учитывают), опять же 55 Вт на метр квадратный, тоже немаленькая сумма набежит, а из них на освещение, ну пусть 30 Вт, значит 25 Вт опять таки уйдут на "абстрактную" технологию. В общем главное не перебдеть
я знаю не все, а только половину

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Почтовое отделение!!
« Reply #11 : 03 Грудень 2008, 11:46:27 »
Quote (selected)
25 Вт опять таки уйдут
на вентиляцию, кондеры, принтеры, бытовые приборы...
технология - сюргучи разные, паковальные машины...
но технологии может и не быть...
согласен, что в сумме скорее всего получится больше чем требуется.
но на стадии П, если нет конкретных технологических потребителей лучше чуть перебрать  :-[

 