День добрый. Проектирую электроснабжение овощехранилище. Полуподвальное помещение с высотой потолков 2,75м.
Подскажите, пожалуйста:  Cпособ прокладки проводов и кабелей. Какие светильники применить с лампами накаливания или люминесцентными, IP-?.
Монтаж освещения в помещении для хранения картофеля, овощей и фруктов выполняется открыто кабелем по стене, при снижении высоты ниже нормируемой кабель защищается легкой ПВХ трубой. Защищать опуски к выключателям не требуется. При установке светильников на высоте менее 2,5 м, они должны защищенными, исключать возможность открития светильника без помощи инструмента. Установленные светильники должны иметь защищенное исполнение и исключать выпадения колб ламп.
Степень защиты светильника лучше выбирать не ниже ІР44.
В помещении хранения картофеля, овощей и фруктов освещение, согласно ОСН-АПК 2.10.24.001-04, должно быть не ниже 20 лк (пол проходов) и по рекомендациям должно выполняться светильниками с лампами накаливания.
Освещение сортировочной, помещение переработки и фасовки-лучше выполнять светильниками с ЛЛ степенью защиты ІР54: освещенность для сортировочной-200 лк; для помещения по переработке и фасовки овощей-150 лк. Помещение для инвентаря, светильниками с лампами накаливания- 10 лк; грузовые коридоры ЛЛ-75 лк.