Автор Тема: Достройка помещения над вводом КЛ в здание  (Прочитано 1498 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обратился ко мне наш ГИП с такой проблемой: архитекторы посадили пристройку к магазину (помещение загрузочной) на ввод кабеля в этот магазин. Кабель принадлежит заказчику, но он категорически не желает его трогать и предлагает оставить так. Т.е. на протяжении 7 метров он будет идти под пристройкой. Подрядчик предлагает кабель на этом протяжении и при проходе сквозь фундамент взять в асбесто-цементную трубу. Можно ли так сделать?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это не можно, это нужно сделать

 