Автор Тема: Маслоприемник в КТП  (Прочитано 6017 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline maxemys07

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
Маслоприемник в КТП
« : 25 Вересень 2014, 14:22:38 »
Добрый день!
Подскажите по такому вопросу - должен ли быть масло приемник в проектируемой КТП 10/0,4 кВ киосковго типа. КТП устанавливается на фундаментных блоках. Киевэнерго утверждает что масло приемник обязателен - но у нас же КТП - в нем заводом изготовителем предусмотрен бортик во избежания выливания масла из КТП, ну а если делать масло приемник - то что - сверлить дырки в днище КТП? Помогите разобраться .....

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маслоприемник в КТП
« Reply #1 : 25 Вересень 2014, 14:40:43 »
maxemys07, Вы абсолютно правы. КТП - комплектное заводское изделие и выпускается согласно ТУ. Правда стоит выяснить действует ли сейчас это ТУ. Сейчас есть такая тенденция, что КТП в металлических киосках не согласовуют, отдают предпочтение БКТП в бетонных корпусах

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маслоприемник в КТП
« Reply #2 : 25 Вересень 2014, 18:54:35 »
Есть КТП с маслоприемником.

Offline maxemys07

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маслоприемник в КТП
« Reply #3 : 26 Вересень 2014, 12:14:23 »
А Вы не встречали нормативного документа подтверждающего что в КТП масло приемник предусмотрен?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маслоприемник в КТП
« Reply #4 : 26 Вересень 2014, 12:16:34 »
А Вы не встречали нормативного документа подтверждающего что в КТП масло приемник предусмотрен?
maxemys07, почитай ПУЭ, там есть фраза, что требования данной главы ПУЭ не распространяются на КТП. И укажи в профиле страну, нормы могут отличаться

Offline maxemys07

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маслоприемник в КТП
« Reply #5 : 26 Вересень 2014, 12:27:14 »
город Киев)
Сугор, прошу Вас по возможности указать данный пункт ПУЭ, так как сам не могу его отыскать в ПУЭ 2009 года ....
« Останнє редагування: 26 Вересень 2014, 12:39:24 від maxemys07 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маслоприемник в КТП
« Reply #6 : 26 Вересень 2014, 12:42:51 »
Если Киев, то можешь даже не искать, все равно не разрешат поставить. Металлические киоски разрешают только для временного электроснабжения

Offline maxemys07

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маслоприемник в КТП
« Reply #7 : 26 Вересень 2014, 14:36:03 »
Но попытаться стоит)
Помогите пожалуйста найти  пункт в ПУЭ про не распространения правил на КТП

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маслоприемник в КТП
« Reply #8 : 26 Вересень 2014, 15:14:26 »
maxemys07, извини, я ввел тебя в заблуждение, в ПУЭ есть такая фраза, но она отностися не к маслоприемникам

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маслоприемник в КТП
« Reply #9 : 26 Вересень 2014, 15:53:09 »
ПУЭ п.4.2.67. Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждении маслонаполненных силовых трансформаторов (шунтирующих реакторов) с количеством масла более 1 т в единице (в одном баке) должны применяться маслоприемники с отводом масла маслоотводами в маслосборники. Для трансформаторов (реакторов) мощностью до 10 МВ-А и маслонаполненных баковых выключателей напряжением 110 кВ и выше разрешается выполнять маслоприемники без отвода масла.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маслоприемник в КТП
« Reply #10 : 26 Вересень 2014, 16:20:49 »
Металлические киоски разрешают только для временного электроснабжения
Не только.
Вот пример КТП в частном секторе...ул. Мичурина на Печерске
Реал тур гугла по Мичурина
« Останнє редагування: 26 Вересень 2014, 16:23:12 від boss »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маслоприемник в КТП
« Reply #11 : 26 Вересень 2014, 16:25:27 »
maxemys07, скажи заводу изготовителю пускай делает маслоприемник...или выбирай другого производителя КТП. Без маслоприемника КЭ не пропустит. Ушел Десятник, тепер что-то доказывать некому.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маслоприемник в КТП
« Reply #12 : 01 Жовтень 2014, 10:12:28 »
На самом деле В садах металлические КТП идут на Ура, или в зоне промпредприятий - тут несколько сложнее, но возможно.
А в районе жилой или общественной застройки - без вариантов не пропустят, и тот же Десятник был в этом вопросе категоричен.
Другое дело, что сейчас все больше появляется встроенных ТП - застройщики землю экономят, и отдельно стоящее ТП и даже РП часто становятся непозволительной роскошью, даже с учетом разницы в стоимости сухаря и масленника.
А если все же КТП, то сейчас многие заводы без вопросов делают металлический маслоприемник на 100% масла под трансформаторами в КТП, нужно только этот момент оговорить в опроснике.
Но сначала нужно утвердить тип КТП в Киевнегро.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 