Автор Тема: Новое поколение контакторов AF заменяет традиционные серии А/AL/AE  (Прочитано 2464 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline control@protection

  • Moderator
  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 88
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые коллеги!

В связи с выходом на запланированный уровень производства и продаж контакторов АF09…AF38, AF40…AF96, AF116….AF370 и вспомогательных контакторов NF.., компания АББ начинает постепенный вывод из производства контакторов А9…A300, AL9…AL40, AE50…AE110 и N.. , NL.., а также, контакторов AF50 – AF300 предыдущего поколения.

В связи с вышеизложенным, рекомендуем, при разработке новых проектов и при планировании закупок использовать контакторы нового поколения AF… и NF.. .

Новые контакторы AF имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с  традиционными:

•   широкий диапазон управления, например один контактор управляется напряжением от 100 до 250 В (-15%+10%);
•   один контактор для управления напряжением постоянного и переменного тока
•   разнесенные уровни включения и выключения управляющего напряжения,
•   поэтому, отсутствие эффекта приваривания главных контактов
•   пониженное энергопотребление при более компактных размерах,
•   невосприимчивость к провалам напряжения до 20 мс.

Возможный диапазон управляющих напряжений от 20 В до 500 В перекрывается катушками только четырех типов:

R11:  24…60 В переменного или 20…60 В постоянного тока
R12:  48…130 В переменного и постоянного тока
R13:  100...250 В переменного и постоянного тока
R14:  250...500 В переменного и постоянного тока

Здесь Вы можете найти технические материалы по этому оборудованию:

Презентация. Новое поколение контакторов AF
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2660
Панорама. Пускорегулирующее оборудование.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2659
Краткий каталог. Оборудование для управления и защиты электродвигателей..
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2656
Краткий каталог. Четырехполюсные контакторы.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2658

С уважением,
Ваш control@protection
« Останнє редагування: 25 Вересень 2014, 15:48:03 від control@protection »

user

  • Гість
есть ли возможность использоваться управляющее напряжение для контакторов 12В?

Offline control@protection

  • Moderator
  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 88
    • Перегляд профілю
    • Awards
Контакторы с катушкой R20 : AF09Z-xx-xx-20 - AF38Z-xx-xx-20 (пониженное потребление - для управления непосредственно от выхода контроллера) предназначены для использования с управляющим напряжением 12...20 В постоянного тока  - стр3/5 Технический каталог. Оборудование для управления и защиты электродвигателей. Автоматические выключатели, контакторы, и реле перегрузки. http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2656

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю