Ответвление от существующей ВЛ вообще без проблем, ставите на расстоянии 10м от оси ВЛ перпендикулярно линии, концевую анкерную опору с электрооборудованием КРМ-2 (разъединитель, концевая каб. муфта, разрядники), а на существующую промежуточную опору-устройство ответвления для промежуточной опоры УОП-2.
На запроектированную ранее хуже, нужно знать, что там за опора (угловая промежуточная или анкерная) и какое расстояние между ВЛ. Нам нужно, чтобы при установки концевой опоры с разъеденителем под углом 90 градусов, на расстоянии 10 м от запроектированной ранее ВЛ, расстояние от установленной уже нами концевой опоры до оси существующей ВЛ, было больше или равно высоте опоры. На нашей концевой оборудование тоже, на существующей устройство ответвления в зависимости от опоры.
Обратите внимание, очевидно для вашего производства с наличием взрывоопасных зон и требованиям норм-необходима 1 категория электроснабжения, поэтому прокладываемые кабели являются взаиморезервируемые и при совместной прокладке должны прокладиватся в земле раздельно на расстоянии 1 м друг от друга.