Согласно ПУЭ «2.1.46. Провода и кабели, имеющие несветостойкую наружную изоляцию или оболочку, должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей».
2.3.19. Открытая прокладка кабельных линий должна производиться с учетом непосредственного действия солнечного излучения, а также теплоизлучений от различного рода источников тепла. При прокладке кабелей на географической широте более 65º защита от солнечного излучения не требуется».
Провода и кабели, имеющие несветостойкую наружную изоляцию или оболочку. К таким кабелям и проводам относятся установочные кабели и провода рассчитанные на применение категории не выше У2.
Для кабелей и проводов категории размещения У1 допускается уровень солнечной радиации согласно п. 3.8 ГОСТ 15150: 3.8. Интегральная поверхностная плотность потока энергии солнечного излучения (верхнее рабочее значение) для высот до 15 км включительно составляет 1125 Вт/м2 (0,027 кал/см2×с), в том числе плотность потока ультрафиолетовой части спектра (длина волн 280-400 нм)-68 Вт/м2 (0,0016 кал/см2×с).
А если посмотрите ГОСТ 16350-80 Климат СССР, то увидите, что даже в Ташкенте и др. населенных пунктах солнце таких значений не достигает.
Тяжпромэлектропроект . "Инструктивные указания по проектированию электротехнических промышленных установок" №4 1978г.стр. 17 . Вопрос 13: . "Необходимо ли предусматривать защиту кабелей АВВГ и АВРГ от солнечной радиации?" Решение . "По данным Всесоюзного научно-исследовательского института кабельной промышленности оболочки кабелей этих марок устойчивы к солнечной радиации и защиты не требуют"