Автор Тема: Взаиморезервируемые кабели 0,4 кВ  (Прочитано 4896 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Подскажите, в кабельном этаже встроенной ТП, могут ли кабели 0,4 кВ идти по одной трассе от разных секций шин РУ-0,4 кВ или нужно обязательно идти по разным трассам? Если не получается по разным трассам, то можно идти в одном направлении, но, например, отделить их огнестойкой перегородкой? План ТП и кабельного этажа прилагаю
« Останнє редагування: 19 Вересень 2014, 14:11:44 від yuli »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели 0,4 кВ
« Reply #1 : 19 Вересень 2014, 15:47:41 »
yuli, Киевнегро в последнее время требует по разным стенам, но конкретной ссылки на нормы вроде как нет.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели 0,4 кВ
« Reply #2 : 19 Вересень 2014, 16:06:44 »
та вот я тоже не нашла ссылки, но у меня как бы не получается по разным стенам....вот думала может разделить перегородкой огнестойкой. Как думаете?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели 0,4 кВ
« Reply #3 : 19 Вересень 2014, 22:34:55 »
Непонятно как идут кабели 0,4кВ......но я бы шел кабелями 10кВ не вправо, а влево. К тому же это улучшит ситуацию с входом через люк.
Если это для Киевэнерго, то они не разрешают идти кабелями одной секции под ячейками другой секции. Не под ячейками разрешают идти любыми кабелями, только на разных полках. Также вряд ли разрешат прохождение кабелей 10кВ под ячейками 0,4кВ и наоборот.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели 0,4 кВ
« Reply #4 : 22 Вересень 2014, 10:55:45 »
Влево кабелями 10 кВ не получается пойти, потому что там уже идут существующие кабели 10 кВ - это же ТП существующая. Одна часть кабелей 0,4 предполагается идти вправо к трубам, а вторая - к трубам, что показаны внизу возле оси 19.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели 0,4 кВ
« Reply #5 : 22 Вересень 2014, 11:02:20 »
Но я под ячейками 0,4 и не иду кабелями 0,4. То есть разделить перегородкой не пройдет вариант? Просто пока не могу придумать, как мне выйти. А не могу ли я применить пункт ПУЕ 2.3.89 .....4. Різні групи кабелів: робочі та резервні напругою понад 1 кВ від генераторів, трансформаторів тощо та КЛ, що живлять електроприймачі категорії І, треба прокладати переважно на різних горизонтальних рівнях і розділяти перегородками?

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели 0,4 кВ
« Reply #6 : 22 Вересень 2014, 11:12:21 »
Я добавила на плане кабельного этажа синими линиями, как я предполагала выйти кабелями 0,4 кВ. Сейчас ТП на балансе заказчика - РУ-0,4, трансформаторы и кабели 10 кВ, кроме ячеек 10 кВ - они на балансе Киевэнерго. Могу ли я все-таки сделать такую раскладку кабелей в кабельном этаже или все-таки по нормам я что-то нарушаю?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели 0,4 кВ
« Reply #7 : 22 Вересень 2014, 11:19:43 »
Влево кабелями 10 кВ не получается пойти, потому что там уже идут существующие кабели 10 кВ
Ну и что ...пускай идут, покусаються что ли.....ложи под ними или над.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели 0,4 кВ
« Reply #8 : 22 Вересень 2014, 11:27:12 »
То есть разделить перегородкой не пройдет вариант?
Перегородки Киевэнерго не любит.


Я добавила на плане кабельного этажа синими линиями, как я предполагала выйти кабелями 0,4 кВ
Тут я вижу один гемор.
Кабеля 10кВ должны идти под кабелями 0,4кВ ......я не вижу оптимального перехода над проходом 10-тки там где они зашли в помещение под щитами 0,4кВ.
Опять же 10-тка под люком идет - как заходить в люк?

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели 0,4 кВ
« Reply #9 : 22 Вересень 2014, 11:27:47 »
ну, хорошо, теоретически если у меня получится влево уйти кабелями 10 кВ (там сейчас существующие кабели 10 и 0,4 в этом кабельном этаже так плотно разложены), то могу ли я идти кабелями 0,4 кВ в одном направлении?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели 0,4 кВ
« Reply #10 : 22 Вересень 2014, 11:28:14 »
Веди 10-тку в сторону существующей десятки...какие проблемы?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели 0,4 кВ
« Reply #11 : 22 Вересень 2014, 11:33:02 »
то могу ли я идти кабелями 0,4 кВ в одном направлении?
в данном случае нет :-)..кабеля одной секции будут идти под щитами другой секции.
Я бы люк в 0,4кВ убрал....в кабельном этаже сделать дверной проем чтобу туда-сюда ходить...а кабели с ячеек 6,7 на стенку...тогда они пройдут мимо ячеек второй секции.....
Но тут разводка кабелей конечно очень геморная

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели 0,4 кВ
« Reply #12 : 22 Вересень 2014, 11:35:23 »
ну, сейчас существующая 10-ка идет у них под потолком кабельного этажа.. Давайте вернемся к кабелям 0,4 - могу я их в одном направлении вывести от разных секций? Десятку переложу влево :)

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели 0,4 кВ
« Reply #13 : 22 Вересень 2014, 11:35:43 »
что-то поздно ко мне приходят сообщения))

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели 0,4 кВ
« Reply #14 : 22 Вересень 2014, 11:35:53 »
Да....еще вводную ячейку 5 поменяй местами с ячейкой 7

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю