Автор Тема: Перекатка трансформатора.  (Прочитано 3447 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Перекатка трансформатора.
« : 16 Вересень 2014, 15:56:16 »
В ходе реконструкции подстанции нужно заменить трансформатор(новый-сухой,3МВА). Место установки тр. смещено относительно дверного проема.Как итог- раскладка рельс под трансформатор выглядит не очень,а ширина швеллеров увеличивается до 220мм для возможности повернуть катки. Может у кого то есть подобный опыт размещения?
PS.Места установки тр-ра и дверного проема-константа.
volcat-electrics.com

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перекатка трансформатора.
« Reply #1 : 16 Вересень 2014, 16:09:08 »
На личный опыт сослаться не могу, но кто-то мне расказывал, что все помещение камеры покрывали листовым металом. А вообще вместо швелера ложат полосу и к ней приваривают по всей длине два квадрата (точные размеры посмотри в типовиках)

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Перекатка трансформатора.
« Reply #2 : 17 Вересень 2014, 12:24:24 »
Quote (selected)
вообще вместо швелера ложат полосу и к ней приваривают по всей длине два квадрата
Круглую сталь знаю приваривают к швеллеру,а чтобы квадраты к полосе-такого не видел.Номер типовика подскажи.



volcat-electrics.com

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перекатка трансформатора.
« Reply #3 : 17 Вересень 2014, 13:06:16 »
Шубаков "Монтаж трансформаторных подстанций"
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перекатка трансформатора.
« Reply #4 : 25 Вересень 2014, 09:14:48 »
Kobe4, На самом деле достаточно одного ограничителя на каждую направляющих, (с внешней стороны колеса), и я их видел только квадратные. Круглые - сложнее приварить и они менее надежные в эксплуатации. А так - ничего криминального в таком расположении направляющих нет. единственное - по-хорошему надо бы скобы в стенах для лебедки предусмотреть - на всех направлениях перемещения трансов.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Перекатка трансформатора.
« Reply #5 : 25 Вересень 2014, 15:19:04 »
Quote (selected)
по-хорошему надо бы скобы в стенах для лебедки предусмотреть - на всех направлениях перемещения трансов
Да,но вот примерчик посмотреть бы.
volcat-electrics.com

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перекатка трансформатора.
« Reply #6 : 01 Жовтень 2014, 10:04:52 »
Kobe4, Где-то в типовике видел. НО(!) - в жизни ни разу :))))
А так - чего ее показывать обычная скоба, из серии тех ,которые применяются для трапов в кабельных камерах, только помощнее - но вообще ее должны закладывать конструктора по нашему АБЗ.