Автор Тема: Устройство портала КТП  (Прочитано 2901 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Устройство портала КТП
« : 19 Вересень 2014, 11:30:29 »
Вопрос: можно ли выполнить устройство приёмного портала для подключения КТП такой конструкции, как показано во вложении?
Обычно порталы идут комплектно с КТП и по ним даётся скупая информация.
Может кто встречал в каких типовых по КТП освещение таких вопросов, как приёмные порталы?
Понятия не имею, какие правила могут распространяться на такие устройства. Прямые запросы в поисковиках мало что дали.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство портала КТП
« Reply #1 : 19 Вересень 2014, 12:55:38 »
1. Какой мощности и насколько трансформаторов КТП?
2. В КТП заводской готовности с воздушным вводом уже разработан узел ввода с ВЛ. См.примеры на типовых проектах.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство портала КТП
« Reply #2 : 19 Вересень 2014, 13:31:54 »
Подключается киосковая КТП-160кВА.
Вот что они говорят: "Расстояние между разъединителями ВЛ-6кВ и КТП составляет более 20 метров, согласно ПУЭ расстояние должно быть 5 метров."
Получается, что при установке портала нормированное расстояние от КТП нужно считать до этого портала?
Может быть они хотят реализовать приёмное устройство на подобие того, как это приводится в ТИ "Электрощита" для киосковых КТП? (см. вложение)
И для чего они предполагают на своём самопальном портале кронштейн L50 (вложение 1-ого поста)? Для разъединителя?
« Останнє редагування: 19 Вересень 2014, 13:37:15 від sanches »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство портала КТП
« Reply #3 : 19 Вересень 2014, 14:04:18 »
Конструкция портала предназначена для установки в верхней части 3-х штыревых изоляторов ВЛ, а на площадке разъеденителя. Конструкция портала и конструкция ниже по своему назначению аналогичны.
Расстояние от КТП до концевой опоры ВЛ должно быть 5м и это обусловлено в том числе и механической прочностью конструкции.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство портала КТП
« Reply #4 : 22 Вересень 2014, 06:46:08 »
Вот мне интересно, если данный портал будет промежуточным звеном между концевой опорой ВЛ и приёмным устройством КТП, то чем нужно оборудовать этот портал? ОПНы тоже нужно на него ставить? Как вы всё это видите?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство портала КТП
« Reply #5 : 22 Вересень 2014, 10:45:48 »
Вот мне интересно, если данный портал будет промежуточным звеном между концевой опорой ВЛ и приёмным устройством КТП, то чем нужно оборудовать этот портал? ОПНы тоже нужно на него ставить? Как вы всё это видите?
Если у вас ВЛ выполнена ж/бетонными опорами, то согласно «МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ЗАЩИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-10 кВ ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ» п. 2.2.3 Для защиты разъединителей и выключателей, имеющих изоляцию того же класса, что и ВЛ 6-10 кВ с железобетонными опорами, аппараты защиты от грозовых перенапряжений не устанавливаются.
На КТП шкафного или киоскового исполнения с воздушным вводом (на вашем портале необходимо установить штыревые изолятороры воздушного ввода и ОПНы или РВ) аппараты защиты устанавливаются на шкафу устройства ввода высокого напряжения. Рекомендаци по выбору см. вложение.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство портала КТП
« Reply #6 : 25 Вересень 2014, 08:38:54 »
Расстояние от КТП до концевой опоры ВЛ должно быть 5м
В типовых - это рекомендуемое расстояние. Но где это конкретно нормируется? В ПУЭ не могу найти этому подтверждение.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.