Прокладка по эстакаде.
« : 22 Вересень 2014, 15:06:00 »
Необходимо выполнить прокладку кабеля по эстакаде на открытом воздухе между производственными зданиями. Планирую заложить АВВГ. Не могу найти в нормах,что в производственных помещениях не требуется исполнение нг. + может есть особые требования по прокладке кабеля на эстакаде?
volcat-electrics.com

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка по эстакаде.
« Reply #1 : 22 Вересень 2014, 15:11:46 »
Kobe4, так тебе нужно между производственными зданиями (т.е. по улице) или внутри здания?
Не могу найти в нормах,что в производственных помещениях не требуется исполнение нг.

такого ты не найдешь. требования 23го ДБН распространяются только на общественные и жилые здания.
может есть особые требования по прокладке кабеля на эстакаде?

Поищи типовики http://www.tipovoy-proekt.ru/kl.html

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Прокладка по эстакаде.
« Reply #2 : 22 Вересень 2014, 15:28:50 »
Quote (selected)
производственными зданиями (т.е. по улице) или внутри здания?

"прокладку кабеля по эстакаде на открытом воздухе между производственными зданиями"-понятно же что эти кабели не заканчиваются возле стен помещений, а идут дальше внутри к электроприемникам.
Quote (selected)
такого ты не найдешь.

такое есть к примеру у РФ - ГОСТ 53315-2009.Еще не доросли видимо
Quote (selected)
Поищи типовики http://www.tipovoy-proekt.ru/kl.html

 :thumbsup:
volcat-electrics.com

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка по эстакаде.
« Reply #3 : 22 Вересень 2014, 16:43:42 »
п.2.3.39 ПУЕ
потрібно нг

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка по эстакаде.
« Reply #4 : 13 Жовтень 2014, 15:29:02 »
может есть особые требования по прокладке кабеля на эстакаде?
Зависит от широты - защита от Солнечной радиации. Нормы искать неохота (жизненный опыт).
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка по эстакаде.
« Reply #5 : 13 Жовтень 2014, 16:45:16 »
Согласно ПУЭ «2.1.46. Провода и кабели, имеющие несветостойкую наружную изоляцию или оболочку, должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей».
2.3.19. Открытая прокладка кабельных линий должна производиться с учетом непосредственного действия солнечного излучения, а также теплоизлучений от различного рода источников тепла. При прокладке кабелей на географической широте более 65º защита от солнечного излучения не требуется».
Провода и кабели, имеющие несветостойкую наружную изоляцию или оболочку. К таким кабелям и проводам относятся установочные кабели и провода рассчитанные на применение категории не выше У2.
Для кабелей и проводов категории размещения У1 допускается уровень солнечной радиации согласно п. 3.8 ГОСТ 15150: 3.8. Интегральная поверхностная плотность потока энергии солнечного излучения (верхнее рабочее значение) для высот до 15 км включительно составляет 1125 Вт/м2 (0,027 кал/см2×с), в том числе плотность потока ультрафиолетовой части спектра (длина волн 280-400 нм)-68 Вт/м2 (0,0016 кал/см2×с).
А если посмотрите ГОСТ 16350-80 Климат СССР, то увидите, что даже в Ташкенте и др. населенных пунктах солнце таких значений не достигает.
Тяжпромэлектропроект . "Инструктивные указания по проектированию электротехнических промышленных установок" №4 1978г.стр. 17 . Вопрос 13: . "Необходимо ли предусматривать защиту кабелей АВВГ и АВРГ от солнечной радиации?" Решение . "По данным Всесоюзного научно-исследовательского института кабельной промышленности оболочки кабелей этих марок устойчивы к солнечной радиации и защиты не требуют"
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю