Автор Тема: Вопросы по проектированию раздела ЕТР16-ти этажного пятисекционного дома  (Прочитано 4626 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, Porada, в 23м ДБНе есть требование к "горючести" оболочки кабеля. Кабель вряд ли был с буквами нг. А т.к. на ТП для защиты КЛ используют предохранители, то, скорее всего, кабели не были защищены от перегруза. А с учетом того, что сейчас все доступные помещения сдаются в аренду, и предугадать, что в последствии может быть в помещении, где проложен кабель никто не может, то требование экспертов вполне резонны. А если речь шла о кабелях 185, 240мм2, и замечания были от Обл.энерго, то тем более правильно

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы как-то раз зашли на объект, который предыдущий подрядчик не доделал, и там вводные кабели шли в лотке по коридору перед тем, как войти в щитовую. Экспертиза заставила переложить кабель вокруг здания и ввести в щитовую прямо с улицы. А правила подобной прокладки пока не нашёл.
Такое возможно если электрощитовая находится возле наружной стены подвала и тем более если строители-конструкторы предусмотрели в этой стене закладную для прохода кабелей. Тогда согласно п.4.31 ДБН В.2.5-23-2010; "Кабельні вводи в будинок слід виконувати в системах кабельних трубопроводів завглибшки не менше ніж 0,5 м і не більше ніж 2 м від поверхні землі. При цьому в одну трубу слід затягувати один силовий кабель.
Прокладання системи кабельних трубопроводів треба виконувати з нахилом у бік вулиці. Труби для вводів кабелів рекомендується закладати безпосередньо до приміщення, де розташовані ВП, ВРП, ГРЩ. Кінці труб, а також самі труби при прокладанні через стіну повинні бути старанно ущільнені для запобігання можливості проникнення в приміщення вологи і газу."
А насчет лотков см. п.4.32 ДБН "..Кабелі повинні розміщуватись у доступних місцях відкрито на кабельних конструкціях, у системах кабельних лотоків, у каналах будівельних конструкцій або в неметалевих системах кабельних трубопроводів. У підвалах кабелі повинні прокладатися в коридорах, виділених для прокладання комунікацій. Системи кабельних лотоків з цими кабелями повинні розташовуватись нижче ніж системи кабельних лотоків, на яких прокладені проводи і кабелі своєї секції."

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Я, когда читаю ПУЕ, доходя до второго раздела забываю начало первого
Рассмешил. Респект.
Porada, нужно быть внимательней :) и читать между строк  ;)

ps. сори за oftop, не сдержался  :D
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
2. Старайся использовать стандартные ВРУ.

а с чего это?

А вообще, нет ничего нагляднее, чем пример с выполненной схемой 16 этажного здания.
Коллеги, помогите начинающим специалистам, делитесь наработками своих проектов http://eom.com.ua/index.php?board=29.0 (не стесняйтесь  :-[)
Мои 5 копеек тему 16 этажки: http://eom.com.ua/index.php?topic=11731.0

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а с чего это?
andery, как минимум из-за того, что ты сразу понимаешь каких габаритов у тебя будут ВРУ

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
3) Щитовая секции не примыкает к наружной стене. Ткните меня, пожалуйста, где в правилах описано, как в этом случае заводить питающие кабели и контур заземления. Ну, или объясните, если можно.
Мне кажется, тебе нужно ориентироваться на пп. 4.31, 4.32 ДБН В.2.5-23:2010


Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне кажется, тебе нужно ориентироваться на пп. 4.31, 4.32 ДБН В.2.5-23:2010
Там пишется практически то же самое, что и в ПУЕ 2.5.12. Только уточняется: "Прокладка  транзитных  кабелей  через  подвалы  и  технические  подполья зданий запрещается". Но я не уверен, что определение "силовые кабели напряжением до 1 кВ, питающие другие секции здания" подходит к вводному кабелю секции. Даже если так - получается, что кабели от ТП придётся закладывать нгнд.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
кабели от ТП придётся закладывать нгнд.
Не обязательно, можно перед вводом в здание поставить муфты

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне кажется, тебе нужно ориентироваться на пп. 4.31, 4.32 ДБН В.2.5-23:2010
Там пишется практически то же самое, что и в ПУЕ 2.5.12. Только уточняется: "Прокладка  транзитных  кабелей  через  подвалы  и  технические  подполья зданий запрещается". Но я не уверен, что определение "силовые кабели напряжением до 1 кВ, питающие другие секции здания" подходит к вводному кабелю секции. Даже если так - получается, что кабели от ТП придётся закладывать нгнд.
Согласно п.4.32 можно прокладывать питающие кабели для других секций этого ж/дома и эти кабели "не розглядаються як транзитні". И они могут прокладываться открыто на лотках и кабельных конструкциях. Питающий кабель нет необходимости прокладывать в оболочке "нгд", так как нет людей и нет путей эвакуации. В оболочке "нг" тоже можно не ложить при одиночном монтаже, а не в пучке.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Питающий кабель нет необходимости прокладывать в оболочке "нгд", так как нет людей и нет путей эвакуации.

grossel, на каком основании Вы это утверждаете? можно ссылку на документ? И как быть с кабелями, которые питают ВРУ противопожарных систем? Ложить от ТП Флейм? Помниться эта тема уже как-то обсуждалась. http://eom.com.ua/index.php?topic=15618.0Там эксперт требовал питание насосной пожаротушения запитывать огнестойким кабелем непосредственно от ТП, несмотря на то, что кабель заходил непосредственно в насосную с улицы.
Возможно вырвано из контекста...
Все, надоело :wall: Пойду на поводу у инспекторов. Заменю на  ВБВнгд-FR Южкабеля http://www.yuzhcable.info/index.php?CAT=18&MRI=180107. Сертификат до 27.01.18. Не совсем понятно можно ли его в землю, но зато бронированный.

 Лучше АВБбШнгд-FR (ВБбШнгд-FR) его можно ложить в земле, раньше в "Южкабеля" был сетификат на них. А ВБВнгд-FR предназначен для монтажа во взрывоопасных зонах, наверное он и по стоимости дороже.

Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ГАП переносить щитовые отказался. Говорит, что это единственное место, которое размещается под нежилыми или не незатапливаемыми помещениями.
« Останнє редагування: 18 Вересень 2014, 14:01:50 від Porada »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Porada, я так понимаю, что это твой первый жилой дом? Спроси у ГАПа, что будет если к щитовой не получится подвести электричество? Или потом придется все переделывать?
Quote (selected)
6.3 ЕП, а також ВП, ВРП, ГРЩ не допускається розміщувати безпосередньо під санвузлами, ванними кімнатами, душовими, кухнями (окрім кухонь квартир), мийними і парильними приміщеннями лазень та іншими приміщеннями з мокрими технологічними процесами, за винятком випадків, коли вжито спеціальних заходів щодо надійної гідроізоляції, які запобігають проникненню вологи в приміщення, де встановлені розподільні пристрої.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Питающий кабель нет необходимости прокладывать в оболочке "нгд", так как нет людей и нет путей эвакуации.

grossel, на каком основании Вы это утверждаете? можно ссылку на документ? И как быть с кабелями, которые питают ВРУ противопожарных систем? Ложить от ТП Флейм? Помниться эта тема уже как-то обсуждалась. http://eom.com.ua/index.php?topic=15618.0Там эксперт требовал питание насосной пожаротушения запитывать огнестойким кабелем непосредственно от ТП, несмотря на то, что кабель заходил непосредственно в насосную с улицы.

В даной схеме на которую вы ссылаетесь, рассматривался вопрос электроснабжения насосной пожаротушения. Да если вы запитываете отдельно щит пожарный, то пожарники требуют согласно ДБН В.2.5-56:2010 чтобы кабели, что питают этот щит запитывались огнестойким кабелем. Но это не значит, что ТП откуда запитан этот щит, тоже должна быть запитана огнестойким кабелем и так до Днепрогеса.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, а при чем здесь Днепрогес? Речь идет о кабеле питающем ВРУ от ТП. И если бы ввод кабелей осуществляется непосредственно в щитовую, то никаких вопросов нет, а вот, если кабели, прежде чем попасть в щитовую транзитом проходят через другие помещения, то они должны соответствовать требованиям ДБН, т.е. не распространять горение, а для питания противопожарных систем - огнестойкими. Правда есть еще один вариант - выделить коридор для прокладки кабелей в щитовую

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
если кабели, прежде чем попасть в щитовую транзитом проходят через другие помещения, то они должны соответствовать требованиям ДБН, т.е. не распространять горение

ДБН В.2.5-23
п. 4.36 г, д - в помещениях кабели не должны распространять горение как при прокладке пучками, так и одиночно

Поэтому: либо прокладывать скрыто в канале строительных конструкций с разделением кабелей противопожарными перегородками; либо в стальных системах жестких трубопроводов (п. 4.36 д) 3)); либо применять кабель "нг" (как вариант поставить муфту перед вводом) или спец. обработку оболочки кабеля сертифицированным составом.


 